Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Regulación de los equipos para tratamiento de aire

Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38037

  • belazat
  • Avatar de belazat
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola a todos;

Necesito información de la regulación de los equipos de tratamiento de aire: baterias, humidificadores, recuperadores de entalpía, filtros y ventiladores de caudal variable.

Vamos poco a poco

Las baterias bien de frio y bien de calor en una UTA constan de serpentines por los que circula agua fria y agua caliente. La regulación de estas baterias la realizaríamos solo por temperatura?

El tema de los humidificadores creo que está más claro, utilizando higrostatos o reguladores de humedad.

El tema de los filtros no lo se pero debería ser en función de la calidad del aire?

Los reguladores de entalpía ya me han aclarado pero tengo la duda de que la velocidad de los ventiladores de impulsión y aspiración sea regulable

Por último la regulación de los ventiladores de caudal variable el mismo lo dice pero para aclararme, regulariamos la velocidad del ventilador con un variador.

a ver si me aclarais algo

un saludo peña,.-23
Sabio no es aquel que dedica su vida a aprender sino el que la dedica a enseñar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38039

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero la unidad de tratamiento de aire consta como bien has dicho, de bateria de frio, de calor, humectador, filtros, ventiladores.
todo esto lo controla un automata el cual recibe las entradas de sondas para que actue la valvula de frio o de calor (valvula de 3 vias) para mantener una temperatura optima, tambien a traves de la sonda de humedad el automata da la señal de salida para que actue el humectador, los ventiladores para mantener una presion en local lleva un variador de velocidad. Y para los filtros lleva unos presostatos diferencial de aire, con este presostato te indica que esta el filtro sucio o que el ventilador no funciona. Te dejo informacion de un tipo de control que a mi personalmente me gusta mucho, y tengo a mi jefe loco para ver si consigo que me den un curso sobre trendcontrols. Este automata viene informacion para el control entre otras cosas el de la uta. Tambien viene informacion sobre los variadores de velocidad. Saludos y espero haberte ayudado.https://www.trendcontrols.com/es-ES/Paginas/default.aspx
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38041

  • belazat
  • Avatar de belazat
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias por la información me será de gran utilidad.
Sabio no es aquel que dedica su vida a aprender sino el que la dedica a enseñar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38042

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Las unidades de tratamiento de aire (U.T.A) no son equipos standar se fabrican en funcion de la instalacion. Llevan bateria de agua fria y bateria de agua caliente pero tambien pueden llevar bateria de post-calentamiento en el caso que se necesite para desumectar el aire, tambien dependiendo del caudal de aire llevan recuperador de energia y free-coling en este caso llevan 2 trenes de filtros. En el apartado de filtros y dependiendo de la calidad de aire que se solicite llevan prefiltros y filtros amen de filtros de carbon activado.
Los variadores de velocidad se utilizan no solo para el caudal variable tambien para mantener la presion disponible en el local y se coloca en el ventilador de retorno mandado por una sonda de presion en el local y si utilizas el variador en el ventilador de impulsion este se regula a traves de un traductor de ptresion en impulsion.La humectacion puede ser por agua o lanza de vapor, la primera es regulacion todo-nada y la segunda proprcional con sonda limitadora en impulsion y control de buldo humedo.
El control de todo esto lo realiza un automata y cada instalacion es diferente en concepcion y funcionamiento. Pasate por la pagina de CAREL para mi gusto es actualmente quien tiene los mejores controladores y son ya muchos años los que llevo dedicadome a la puesta en marcha de instalaciones de climatizacion,actualmente estoy haciendo la puesta en marcha de un palacio de congresos la potencia instalada es de 4600 Kw y 28 climatizadores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38048

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola volumen variable,uta y o( camara de tratamiento, en las camaras solo hay aire y agua F/C el volumen variable, o caudal de aire, se hace por las turbinas de volumen variable tambien, tienen unos alabes que cierran o abren, en funcion de la demanda,el aire viene de exterior y de retorno, y pasa por el plenum, filtros, camara y imp a climat, aqui hay frio o calor,o los dos a la vez, agua y aire, el agua fria viene de las enfriadoras, y el aire de retorno o exterior pasa por las baterias y a los climat y a instalacion ,tienen valvulas de tres vias,en las camaras no hay ni evaporador ni condensador, agua fria de enfriadoras, y calderas que producen el aire caliente,que pasa por las baterias, no hay turbina de retorno,solo de imp,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38051

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
esquema de unidad de tratamiento sondas electrov central baterias etc
users.skynet.be/hvac/applications/appli6.htm

users.skynet.be/hvac/applications.htm
bueno aqui vereis las compuertas los servos la hr donde esta, filtros etc etc
guardar


si veis abajo izq, lugares pinchais y vereis FBI de suiza y otras empresas por si quereis pedir trabajo,
Última Edición: hace 13 años 11 meses por ausencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38563

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
diegocb2 dijo:
Hola compañero la unidad de tratamiento de aire consta como bien has dicho, de bateria de frio, de calor, humectador, filtros, ventiladores.
todo esto lo controla un automata el cual recibe las entradas de sondas para que actue la valvula de frio o de calor (valvula de 3 vias) para mantener una temperatura optima, tambien a traves de la sonda de humedad el automata da la señal de salida para que actue el humectador, los ventiladores para mantener una presion en local lleva un variador de velocidad. Y para los filtros lleva unos presostatos diferencial de aire, con este presostato te indica que esta el filtro sucio o que el ventilador no funciona. Te dejo informacion de un tipo de control que a mi personalmente me gusta mucho, y tengo a mi jefe loco para ver si consigo que me den un curso sobre trendcontrols. Este automata viene informacion para el control entre otras cosas el de la uta. Tambien viene informacion sobre los variadores de velocidad. Saludos y espero haberte ayudado.https://www.trendcontrols.com/es-ES/Paginas/default.aspx


hola Diego, en mi empresa también se utiliza este equipo para la telegestión de todos las instalaciones del hospital.
Si te enteras de dónde se imparten estos cursos, me gustaría que me lo comunicaras.
Por cierto, sigues en Jaén? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 13 años 11 meses #38580

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola picasso sigo aqui en jaén, aunque ultimamente estoy por toda andalucia y sobre todo en Granada. Sobre trendcontrols es mi jefe quién esta moviendo este tema para que me formen con este sistema, aunque yo se lo recuerdo todos los dias. El curso es en madrid, creo recordar que es en alcobendas y en cuanto tenga información de teléfonos y persona de contacto te los envio en un mensaje privado. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Regulación de los equipos para tratamiento de aire hace 8 años 8 meses #153714

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information