No se como esta la media de lo que cobra un frigorista cada mes de nomina en españa, pues las diferencias enre unas empresas y otras son abismales. Yo hoy en dia, en Ferrol, si cobro cada mes, pero no llego a mileurista. A parte de la mala gestion y demas, no estoy contento principalmente por este motivo.
Por que se que cobrare bastante mas en esta cuidad, si cojo un cubo de pintura y me pongo a repasar barcos, antes de que se metan los pintores a pistola.
Pero creedme, eso no me motiva un carajo, prefiero seguir en esto y tener que rascar los centimos que me quedan en el bolsillo. Pero este tema no corresponde a este post.
En cuanto a la Ciatesa, ahora mismo esta trabajando segun su esquema electrico original, con el agua bastante limpia, y rindiendo como nunca.
Hoy hice la puesta en marcha, la probe primero en frio, luego en calor, y luego ya la deje en el ciclo que corresponde,
Se muy bien que no conviene hacer estos cambios bruscos, pero para purebas hay que arriersar. De 42 grados a 12 en unos 35 minutos, y de 11 a 42 en una media hora.
Ahora mismo la Ciatesa queda en reanimacion durante unos dias. En observacion, el verano, hasta octubre o por ahi, dira si el agua sigue limpia o la tuberia de hierro sigue dando problemas(hecho que veo descartado).
Saludos...