La tuberia de las bajantes es hierro de 3". El resto es fusioterm y cobre. El vaso de expansion tiene una presion correcta y no encontre ningun resto de goma.
No se hasta que punto la cascarilla de las soldaduras del hierro se puede deshacer con la mano. En la parte mas baja de la instalacion, no existen filtros, solo las llaves de vacioado del circuito. Los unicos filtros que he visto, de momento, son los que lleva la Ciatesa, a la entrada de cada bomba.
La mierdecilla donde mas se acumula es en los latiguillos de cada fancil(incrustaciones) y en la bateria de los fanciol. Supongo que tambien debe haber estas incrustaciones en la menbrana del vaso de expansion, aunque lo dudo al ser un elemento dinamico, no estatico como los latiguillos.
Puede ser que el agua,(lleva un buen filtro en el llenado, me comentaron que lo habian instalado hace un año(la instalacion tiene 6 años.), haya venido en algun momento, con algun tipo de fango que con el tiempo, los 42 grados de temperatura en invierno y los 12 grados en verano, lo hayan convertido en esa sustancia negra.¿?
A parte de mal mantenimiento, las bombas las paran en invierno, cuando el hotel esta cerrado, y ultimamente, cada noche, pues las vibraciones de una de las bombas transmite el ruido a algunas habitaciones de la 5ª planta, los clientes del hotel se quejan del ruido, y el director del hotel no sabe hacer buen uso de sus instalaciones. Creo que esto puede influir para que la mierda se deposite por gravedad y se adiera entre si, formando mas y mas carcarilla.
Si fuese una sustancia organica (derivados del carbono), podria ir bien usar cloro(lejia). ¿Que tal lejia mezclada con el agua, sin demasiada alta concentracion, para que aguante todo(hierro, cobre, fusioterm, goma, laton, y los intercambiadores de placas?
Saludos, gracias por los consejos!