TEMA: Me salta por alta

Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38673

  • Sandrani87
  • Avatar de Sandrani87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola buenas,
tengo una roof top climaveneta que lleva r-410 y tiene 4 compresores divididos en 2 circuitos.
el problema que tengo que el primer circuito me salta por presostato de alta.
pincho manometros y en baja tengo 9 bar y en alta se me va del manometro.
he probado la maquina quitandole los filtros,le cambia las correas que estaban todas mordidas y aun asi nada.me sigue saltando.
¿Qué opinión me dais para solucionar la averia?
saludos,.-17
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38684

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Sandrani87 te e movido el post a esta sala ya que tu consulta se trata de un aparato de climatización , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38687

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No parece obstrucción, ya que la presión de baja también está un poco alta ¿Has comprobado el sentido de giro de los ventiladores de condensación?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38688

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Una pregunta que sistema de ventilación tienes en la condensación turbina con motor a correa según dices?

A lo mejor te digo una tontería pero esta el motor girando en su sentido, si es trifasico claro esta, te lo digo por que me ha pasado
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38707

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
tiene pinta de que no condensa bien , has mirado el funcionamiento de los ventiladores de la condensadora ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38708

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
?Incondensables en el sistema?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38710

  • Sandrani87
  • Avatar de Sandrani87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias por contestar tan rápido.
mi roof top es una climaveneta y le cambié las correas de retorno que van a parar a un intercambiador.
de ahí el aire pasa a 3 motores de impulsión que también van a correas las cuales se ven bien.
también miré si podía ser problema de rodamientos.pero si fuera así me saltaría el térmico como me ha pasado en otras maquinas.
enfin hoy miraré haber si es que hay algún ventilador que me gira al reves.
ya os seguiré comentando!!!
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38724

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
puede k el condensaor este taponado y el aire nolo pueda atrvesar correctamente o k los ventiladores esten conctados al reves.

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38773

  • Sandrani87
  • Avatar de Sandrani87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola a todos!!
Porfin he conseguido dar con la avería!!,.-24
todos aquellos que dijeron que podia ser un ventilador del condensador les debo un café.
Os explico, ayer por la tarde volví a la máquina y primero observé el comportamiento de los motores de correas tanto de retorno como los de impulsión para ver como iban las correas y si giraban todos en el sentido correcto.Bueno,todo era perfecto.
me subí encima de la máquina ya que arriba tiene 4 ventiladores axiales para liberar el aire caliente, y los ventiladores giraban en el mismo sentido y variaban de velocidad(supongo por algún variador de velocidad que tendrá la máquina).
Hice la prueba de quitarme la camiseta y mirar haber si los ventiladores me impulsaban todos la camiseta para arriba.Había un ventilador que no me la tiraba con tanta fuerza hacia arriba.
CONCLUSIÓN:
me desmonté la tapa de los ventiladores para ver su parte eléctrica hasta que encontré que un ventilador(que era el mismo que no me impulsaba la camiseta con fuerza)tenía los cables puestos al tun tun.
Este ventilador debía dar vueltas por inercia por los otros 3 ventiladores pero parecía como si funcionara correctamente porque hasta variaba de velocidad.
en fin los dicho gracias a todos!!!
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38777

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Me alegro que lo solucionases y gracias por compartir la solución, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38779

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Felicidades por encontrar la solucion. Lo mejor es que has compartido esta solucion ya que no hay mejor final para un finalizar un post y asi aprendemos todos para futuras averias.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me salta por alta hace 13 años 11 meses #38798

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Señor sandrani87 me alegro que hayas encontrado la solución me imaginaba que los tiros iban por hay, y mas me alegro que tras solucionado el problema lo hayas comentado así todos damos por zanjado el tema

Un saludo Sandrani87
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.