Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: maquina medio grogui

Re: maquina medio grogui hace 13 años 10 meses #40457

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como ya te han comentado los compañeros comprueba que ese contactor no hace saltar el diferencial por si sólo con el compresor desconectado. También comprueba la tensión en la entrada del contactor, comprueba que efectivamente no le llega tensión a la bobina del contactor, a partir de ahí sigue el cableado hasta ver que protección está saltada. En cuanto al compresor comprueba tú mismo que no está derivado. En cuanto al 407 en estado líquido, ¿dónde has pinchado?, me refiero a qué toma. Como te comentaron antes podría estar el intercambiador roto y haberte entrado agua en el circuito frigorífico, con el consiguiente fallo del compresor y el agua que dices te sale.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 13 años 9 meses #40852

  • Sandrani87
  • Avatar de Sandrani87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Bueno os escribo con un poco de tardanza.
el tema de la máquina ya tiene conclusión:
el intercambiador de placas estaba roto(nunca me habia tocado una avería de este tipo)aunque era bastante curioso ver como pinchabas en baja y en alta y te salia agua blanquecina....
weno...que la conclusión es que si se tenía que cambiar intercambiador de placas,compresor,filtros y demás...se va a poner máquina nueva y arreando
ya esta pendiente de presupuesto
gracias a todos!
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 13 años 9 meses #40860

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gracias por avisarnos de la avería

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 13 años 9 meses #40896

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Amigo Sandrani87, perdona por no haberte leido antes. Definitivamente se te ha ido el intercambiador. Tienes el equipo inundadito de agua. Y es más te voy a dar la explicación del por qué:

Equipo bomba de calor funcionando con agua de condensación a Tª ambiente, en invierno cae la Tª, como evaporas en el intercambiador de placas congela, y como los termostatos antihielo de Hitecsa funcionan tan bien, no para y rompe el intercambiador.

Si el agua de torre o bucle hubiera estado calefactada, no se te hubiera ido, o si el termostato cortara cuandio debiera. Ya puedes llamar a Hitecsa, que si está en garantía se hacen cargo porque saben la gran cagada que tienen con esas máquinas.

Si no está en garantía preparate para un curso intensivo. Tienes que limpiar y secar el circuito, cambiar compresor, intercambiador de placas, válvulas de expansión, válvula de 4v, etc, etc, etc. Lo único que te puede valer es la batería.

Y vete diciendo a tu amigo el electricista que ese compresor no es que esté derivado, está metido en agua, por lo tanto derivadísimo.

Un saludo, y lo siento
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 13 años 9 meses #41156

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Buenas Sandrani, tenemos noticias??
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 13 años 9 meses #41181

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Airbag escribió:
Amigo Sandrani87, perdona por no haberte leido antes. Definitivamente se te ha ido el intercambiador. Tienes el equipo inundadito de agua. Y es más te voy a dar la explicación del por qué:

Equipo bomba de calor funcionando con agua de condensación a Tª ambiente, en invierno cae la Tª, como evaporas en el intercambiador de placas congela, y como los termostatos antihielo de Hitecsa funcionan tan bien, no para y rompe el intercambiador.

Si el agua de torre o bucle hubiera estado calefactada, no se te hubiera ido, o si el termostato cortara cuandio debiera. Ya puedes llamar a Hitecsa, que si está en garantía se hacen cargo porque saben la gran cagada que tienen con esas máquinas.

Si no está en garantía preparate para un curso intensivo. Tienes que limpiar y secar el circuito, cambiar compresor, intercambiador de placas, válvulas de expansión, válvula de 4v, etc, etc, etc. Lo único que te puede valer es la batería.

Y vete diciendo a tu amigo el electricista que ese compresor no es que esté derivado, está metido en agua, por lo tanto derivadísimo.

Un saludo, y lo siento


AIRBAG,TE QUIERO,JAJAJAJAJAJAJA.Ya me quedo con la copla,es complicado,ehhhh????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 13 años 9 meses #41219

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Para algunos si, lee los primeros post
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 13 años 9 meses #41425

  • Sandrani87
  • Avatar de Sandrani87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias por la explicacion airbag!!!!es bueno saber como se ha podido crear una fuga en el intercambiador.
No te acostarás,sin aprender una cosa más
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina medio grogui hace 11 años 7 meses #98618

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 2.617 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information