antesima escribió:hola compañeros
he estado revisando a un cliente de una cafeteria un equipo de aire acondicionado tipo conductos compacto horizontal de marca airwell de refrigerante r407.el local tiene aprox 40mtr cuadrados.
resulta que han pasado 3 tecnicos antes que yo y alguno de ellos se a llevado la placa donde indica el modelo,caracteristicas y cantidad de refrigerante.
total que le cambio una turbina le rehago los conductos ,y al trabajar con el compresor veo que esta descargada ,presurizo reparo una fuga en la bateria de condesacion del evaporador ,le hago un buen vacio y me aventuro a meterle 3 kg de 407 pesados con bascula,la pongo en marcha y trabajava a2,5 bar en baja y 18 en alta me evaporava 24º le añado un poco mas para dejarla a 4 kg y se me va de alta hasta 35 kg y claro salto la alarma de proteccion del compresor,la deje reposar y al dia siguiente lo mismo recupero el gas y la cargo con 4 kg y me trabajava 3,5 bar en baja y 27 en alta me evaporava a 18 ªle abro la valvula de presurizacion aver si conseguia bajar el alta y no hay manera.
he ablado con los sat de airwell y no son capaces de sacarme el modelo de maquina.
creo que mi problema esta en no poder meterle de primeras todo el refrigerante que necesita y por eso tengo tan mal las presiones. aver si alguno me sabria decir el modelo o alguna manera de ajustar las presiones ya que el 407 se descompòne muy rapido y no soy capaz de conseguir una buena tº de evaporacion
el compresor es un maneurop mtz 100h54 380-400 v 3 50hz
me da rabia no poder dejarla chutando frio
:blush: :blush: :blush:
saludos a todos
Hola antesima, no sé de cuántas frigorías es la máquina, pero se me antoja mucha carga 4 kg de R-407, no crees??
POr otro lado no entiendo ésto de :
la bateria de condesacion del evaporador
a qué te refieres exactamente?
saludos