Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Enfriadora de Tornillo McQuay

Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48062

  • Tesla
  • Avatar de Tesla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Estimados amigos del foro, tengo un problema con una enfriadora de agua tipo tornillo, marca McQuay modelo PFS127.1SE

Tiene bien la descarga pero la aspiración es NULA. Mi pregunta es sí tengo que abrir el compresor directamente ó antes de abrir se puede diagnosticar el problema mediante alguna prueba. Observación al llegar a la máquina, es que saltaba por alta! por el presostato.

Espero alguien me ayude con este problema, Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48064

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
¿Ostias pues si que vas tu embalao?, (perdon); yo creo que antes deverias de tomarte una caña y relajarte abrir un compresor de tornillo es serio.
Para empezar y si no me equivoco estas unidades llevan control carel y valvula expansion electronica, verifica en el display que porcentaje esta la valvula y el caudal de agua que esta pasando en el evaporador, amen de la valvula solenoide y si lleva subenfriador de placas(algunas unidades lo incorporan) la verdad es que antes de abrir un compresor hay que verificar la carga de refrigerante,valvulas etc.
Buscare imformacion de la unidad y cuando repase el esquema electricio y de funcionamiento te digo algo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48065

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
¿Es esta la enfriadora? Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48069

  • Tesla
  • Avatar de Tesla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
,.-9 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por Tesla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48070

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Pues si antes de desmontar un compresor habria que comprobar si realmente la averia esta en ese compresor.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48073

  • Tesla
  • Avatar de Tesla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
cuando enciendo la enfriadora la alta se dispara hasta mas de 25 bares, y tengo que parar urgente ya que le hice un puente al presostato para observar y la baja ni se mueve de 4,5 bares. Nota la maquina usa refrigerante 134a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48075

  • Tesla
  • Avatar de Tesla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hago referencia que la baja no deja en ningun momento de cambiar de presion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48076

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Mas bien parece un problema de condensacion, si el compresor no aspirase no tendria presion en alta
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48077

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
no se deben puentear las protecciones puedes cargarte algo rapidamente. tienes alguna llave que pueda estar cerrada en la descarga ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48079

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
jcc escribió:
no se deben puentear las protecciones puedes cargarte algo rapidamente. tienes alguna llave que pueda estar cerrada en la descarga ?

Si,si,,,parece un tapón en descarga,,,llave o lo que sea.

Toma presiones en condensador,liquido,filtro,haber si encuentras la caída.Si no tienes obuses,intenta hacerlo por temperatura.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48082

  • Tesla
  • Avatar de Tesla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Gracias por el consejo de no hacer un puente en la alta ni loco dejar la maquina en marcha mas de 4 segundos en marcha cuando veo lo que sucede inmediatamente la detuve al ver la alta subir, de que hay una llave cerrada negativo todo esta abierto me da la impresion no se si sera cierto de que sean gases incondensables por enterarme que le hicieron una carga de refrigerante antes de que yo fuera a verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48084

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Me quedo alucinando.

Yo creo que lo mejor que se ha dicho es lo de la cerveza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information