hola a todos. Tengo un problema con una carrier antigua modelo 38BZ024A7M con un acceso muy complicado y lo único que se es que en el termostato aparece F1. ¿Alguien sabe lo que significa? GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: alarma carrier compacta
hace 13 años 4 meses #51408
HOLA
ESTE TIPO DE EQUIPOS SUELE TENER UN LIBRO TECNICO CON LOS CODIGOS DE AVERIAS EN LA PROPIA MAQUINA
PERO SUELE SER HABITUAL QUE SE EXTRABIEN.
ESTE TIPO DE ALARMA PUEDE SER DE VARIAS COSAS.SEGUN ME HA PASADO A MI EN CARRIER AUNQUE NO EN TU MODELO
PUES BIEN,AL TERMOSTATO LE FAYA LA SONDA DE TEMPERATURA,SE DESPROGRAMO UNA FUNCION CON LO CUAL TIENES QUE ENTRAR EN PARAMETROS Y DESDE LUEGO CON LOS DATOS TECNICOS DELANTE.
SI ME ESPECIFICAS QUE TIPO DE TERMOSTATO ES LO TENDRE MAS FACIL PARA ECHARTE UNA MANO
GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: alarma carrier compacta
hace 13 años 4 meses #51412
Hola jac2.............no es tan antigua como dices porque Carrier en la lista de precios del 2010 está.
Esta alarma no es de la mquina sino del propio termostato.El "F1" es que el termsotato ha contado 400 horas acumuladas del funcionamiento del ventilador interior(alarma de posible filtro sucio)no es un detector de suciedad sino un contador de horas del ventilador interior.
Si el termostato es el no programable se resetea pulsando y manteniendo el boton "FAN" hasta que desaparezca,si es el programable es pulsando y manteniendo el boton "ON/OFF" hasta que desaparezca
en este enlace de la pagina de Carrier podras encontrar todos los manuales de estos termostatos,abajo de la pagina pinchas en "manuales"
Reafirmo a Masterlink, tiempo de uso, posible filtro. Resetear
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: alarma carrier compacta
hace 13 años 4 meses #52551
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.