murimuri escribió:q pasaa gente,muxas gracias,ayer tuvee un dia jodido y no pude hacer muxo,si ya le meti la pinza el consumo es de 12 a mas o menoss,es d aire aire, y si la de baja se m mantiene en unos 5 bar y la de alta sem dispara,el gas se lo meti por baja un poco por liquido despacito y luego con un acople q lo mete x gas debido a q la botella solo venia con salida de liquido.tambien deciros q la presiones con la maquina parada estan en temp ambiente,x eso no estaba seguro de q fuese exceso de gas,bueno gracias otra vezz
Hola murimuri, que consumo nominal marca la máquina.
Las carga es recomendable hacerlas en fase liquida a no ser que vacies la botella, aunque la botella saque líquido, si le das la vuelta saldrá gas.
Que temperatura tenías en el exterior cuando hiciste las pruebas?
Pudiese estar fallando la regulacion del ventilador.
Un Saludo