Hola compañer@s me dirijo a vosotr@s con la intención de que me ayudéis con una avería de un split.
Se trata de una Mitsubishi Heavy. El modelo es SRK50ZD-S
Tiene el led de RUN fijo y la de TIMER parpadea una vez cada 7 segundos.
Me cuenta mi hermana, que apaga el split con el mando y se rearma cuando vuelve a ponerlo en marcha.
Esta avería se manifiesta esporádicamente y a lo mejor en una tarde lo hace tres veces y al día siguiente no lo hace ninguna. 2_._
A ver si podéis guiarme más o menos, por donde van los tiros.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Parpadeo en un split mitsubishi
hace 12 años 10 meses #67675
Lo hace despues de una parada cuando quiere arrancar de nuevo?? saludos.
Al parecer (yo no lo he visto) está trabajando normal y llega un momento en el que se para y parpadean los leds. Mi hermana apaga el split y lo vuelve a encender, del mando, y se pone a trabajar. Luego puede estar trabajando dos, tres, cuatro horas o más sin problema.
Gracias Jose por la documentación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Parpadeo en un split mitsubishi
hace 12 años 10 meses #67804
PUes me he quedado a medias con la reparación.
He abierto la máquina y he llamado al SAT para preguntarle alguna duda. Hemos hecho a petición del SAT, medir tensión a la salida de la placa y entrada del compresor:
El valor variaba desde 180 voltios a 0 voltios. La chica del SAT, me ha cmentado que el valor sería 100, 150 o 200 voltios y ya veis que ninguno de estos valores coinciden.
He medido tensión entre una placa y otra y sí que me daba los 230 voltios.
Cuando he ido a llamar para comentárselo eran ya las 18:12 y no me han cogido el teléfono, se habían ido...:(
Así que mañana me tocará volver a ir, llamar y tal y tal.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Parpadeo en un split mitsubishi
hace 12 años 8 meses #72437
Hola, has comprobado presiones de trabajo? suele pasar que si hay falta de refrigerante el compresor se calienta y para por protección interna, volviendo a arrancar cuando se enfria.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Parpadeo en un split mitsubishi
hace 12 años 8 meses #72463
hola jurado, efectivamente eso que comentas, me lo advirtió el SAT pero no es el caso porque llevaba varios días sin encenderse. Hoy he hablado con el sat de Alicante y me ha confirmado que es la placa d potencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Parpadeo en un split mitsubishi
hace 12 años 7 meses #72845
Hola Picasso ya puede que sea tarde, porque puede que lo hallas solucionado con el SAT, pero creo que tú te equivocas con el diagnostico,porque según el manual de averías, indica que:
Run Encendido permanente y Timer parpadea 7 veces, hace referencia al motor ventilador de la condensadora.
Puede ser el motor(condensador) que es inverter o la placa electrónica, pero también puedes probar si se enciende el led rojo de la unidad exterior y el código que teda para confirmar la avería.
Un saludo
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Parpadeo en un split mitsubishi
hace 12 años 7 meses #72847
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.