Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Parpadeo en un split mitsubishi

Re: Parpadeo en un split mitsubishi hace 12 años 7 meses #72848

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
no te preocupes destroller todos nos equivocamos algunas veces, pero aca lo importante es intentar ayudar a los compañeros, asi que, gracias por participar e intentar poner tu granito de arena.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Parpadeo en un split mitsubishi hace 12 años 7 meses #73040

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Destroller escribió:
picasso escribió:
Gracias electom21. Parece ser Bloqueo de compresor, fase abierta en la salida compresor o cortocircuito en transistor de potencia.

Lo curioso es que no siempre presenta el fallo. ES algo esporádico...

Creo que he metido la pata yo solo porque, el que realmente lo entendí mal fui yo. Realmente la avería hace mención a esto.

Lo siento, señoría, espero que la próxima vez leer "Bien" antes de contestar. ,.-7

jejeje, no pasa nada Destroller. Suele pasar. Me resultaba raro ya que me lo confirmó el SAT.

Curiosamente el jueves, justo el día después de llamar al SAT, me dice mi hermana que la máquina funciona 2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._ 2_._


Ayer fui a visitar al jefe de zona de Alicante que lleva Mitsubishi, me comentó que puede que la sección del cable sea pequeña o que no le estén llegando los 230 voltios a la máquina.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Parpadeo en un split mitsubishi hace 11 años 9 meses #95335

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
un año después me han pintado la cara y encima la máquina es de mi hermana.
Llevo varios días entre haciendo pruebas y hablando con el Sat de Mitsubishi. Este me asegura que el error es por falta de tensión. Me aconsejó que si la sección de alimentación y maniobra no era la adecuada, la sustituyera...cosa que no entiendo porque el cable de la máquina es de 1 o 1,5 mm2.
El caso es que me dijo de medir tensión en la entrada de unidad exterior. Al cuadro general de la casa le llegan 218 voltios...
Mientras el Sat sigue insistiendo en que ese código de error es caída de tensión.
Hoy me ha llamado mi cuñado para decirme que ha ido un electricista y un frigorista y le han confirmado que es la placa de potencia...Además según me cuenta,que con total certeza. Me ha preguntado mi cuñado si la cambian ellos o si lo hago yo. Creo que deberían cambiarla ellos después de ser ellos quien han detectado la avería...pero no veas la cara de subnormal que se me queda después de decirme esto mi cuñado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Parpadeo en un split mitsubishi hace 11 años 9 meses #95342

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Cual era el error que te salia?

Si no resuelves la caida de tension, tendras que cambiar mas de una placa.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Parpadeo en un split mitsubishi hace 11 años 9 meses #95356

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
el error lo marca la secuencia de leds; RUN fijo, TIMER un parpadeo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information