Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: gases sustitutos del r22

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67906

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Antes de nada sería conveniente meterle nitrógeno para buscar la fuga, suerte
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67909

  • alcaballe
  • Avatar de alcaballe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Mil gracias por el video
Un peazo de profesional
me ha encantado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67920

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
eso por supuesto pero una vez arrelgada la fuga no le cambio el aceite que sucede o puede pasar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67924

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Lo conveniente en este caso creo, es cambiar por aceite por POE ya que ese nuevo sustituto es una mezcla de varios refrigerantes, perderás rendimiento seguramente y al igual tienes que cambiar algún mecánicsmo por el tema de las presiones.. Es bastante complejo el proceso en un hermetico por tiempo y $$ pero suerte
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67942

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
emtonces kereis decir que si la dejo como esta y n cambio aceites tendre problemas?pff
ahora q hago con la botella d 427.,,..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67956

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues por hacer lo puedes hacer, problemas, pues igual te dará no se si es miscible ese aceite mineral con ese gas pero lo dudo, aunque nos los venden asi, que no tienes que cambiar nada noseke blabla,, asi que puedes probar pero bueno no es lo recomendable creo yo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67975

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
e hablado con el que distribuye en granada los gases refrigerantes y me dice que el 427 hay que cambiar aceite ,con el 417 no hay q cambiar nada pero se usa para makinas con capilares y el 422 con makinas con valbulas de expansion y tp hay q sustiruir aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67977

  • porschelito
  • Avatar de porschelito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Yo he cargado varias máquinas de aire acondicionado de R-22 con el R-427A
sin cambiar el aceite y hasta la fecha no me han dado ningún problema.
Cierto es, que como todos, hago un buen vacío de 30-40 min. y de momento siguen funcionando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 10 meses #67979

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ahora yo que soy muy incrédulo planteo una pregunta a todos

Si cargo una makina de r-22 con r-407c que pasa?

Yo la respuesta ya la tengo pero espero vuestras respuestas.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 9 meses #68798

  • porschelito
  • Avatar de porschelito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Pues yo no lo he hecho nunca, pero... Pepekelvin, dinos que pasa :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 9 meses #68807

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
adios al compresor, amijo, eso lo primero, presiones excesivas y pérdida total del rendimiento,., entre otras
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gases sustitutos del r22 hace 12 años 9 meses #68836

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
20. ¿Se puede reconvertir una instalación de R22 a R407C?
Técnicamente es posible con cambios en alguno de los componentes de la instalación, y sobre todo con la total evacuación del equipo del aceite mineral y su sustitución por un aceite polioléster (POE). Sin embargo es una operación difícil y costosa al mismo tiempo (a nivel de tiempo), y no se garantiza nunca una total evacuación del aceite mineral, ni una perfecta limpieza del circuito; además en el compresor siempre quedarían restos de aceite en sus rodamientos y cojinetes.

Fuente :gasservei
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.904 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information