hola gente hoy tuve un inconveniente al ver una central de aire acondicionado el 407c es el reemplazo del r22 yo los puedo mezclar y a que presiones trabaja como el r22 ,.-14 ?
No se puede mesclar el 407 con el 22 lo que tenes que hacer es si quieres colocarle r22 tenes que cambiarle el aceite,para r22 y las presiones en 50lb 60lb
sino lo que tenes que hacer es, colocarle 407 pero le tenes que tirar todo el gas hacerle un buen bacio y batirla bien la garrafa para que se mezclen los tres gases que contiene ,darla vuelta y echarle por liquido
haci se trabajo con el 407
El administrador ha desactivado la escritura pública.
no entiendo, tienes cambiado ya el r22 por 407c o vas a cambiar el 407 por r22, las presiones son parecidas, un poco mayor en 407, pero jamas los mezcles, crearias algo indescriptible, no serviria para nada, ya de por si el 407 es una mezcla, horrorosa, gas basura total
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos dias si la maquina es r22 y se ha sustituido r407c no se puede hacer la mezclas se descompone el gas .
Para hacer una buena recoversion seria lo siguiente.
1º eliminar aceite mineral de la instalacion
2º cambiar valvula de expasion si tubiera pero como trabajan a presiones parecidas lo mismo te puede valer ajustando un poco la valvula
3ºlimpieza del circuito
4º cambiar filtro y yo le pondria anti acido y te curas en salud
5º vacio
6º carga de gas
7º y lo mas importante cobrar que esta la cosa muy mala
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Como te indican los compañeros, no se deben mezclar esos dos gases en particular y ninguno en general. Sigue los consejos de manómetroloco R-407c con aceite Poe y cargar en fase líquida y R-22 con aceite mineral.