Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: refrigerante 407c

refrigerante 407c hace 12 años 9 meses #69805

  • luccor
  • Avatar de luccor
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola gente hoy tuve un inconveniente al ver una central de aire acondicionado el 407c es el reemplazo del r22 yo los puedo mezclar y a que presiones trabaja como el r22 ,.-14 ?
Última Edición: hace 12 años 9 meses por luccor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 407c hace 12 años 9 meses #69806

  • aradavid
  • Avatar de aradavid
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: -1
No se puede mesclar el 407 con el 22 lo que tenes que hacer es si quieres colocarle r22 tenes que cambiarle el aceite,para r22 y las presiones en 50lb 60lb

sino lo que tenes que hacer es, colocarle 407 pero le tenes que tirar todo el gas hacerle un buen bacio y batirla bien la garrafa para que se mezclen los tres gases que contiene ,darla vuelta y echarle por liquido
haci se trabajo con el 407
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 407c hace 12 años 9 meses #69808

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no entiendo, tienes cambiado ya el r22 por 407c o vas a cambiar el 407 por r22, las presiones son parecidas, un poco mayor en 407, pero jamas los mezcles, crearias algo indescriptible, no serviria para nada, ya de por si el 407 es una mezcla, horrorosa, gas basura total
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 407c hace 12 años 9 meses #69809

  • manometroloco
  • Avatar de manometroloco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnico intalaciones termicas
  • Mensajes: 15
  • Karma: 2
Buenos dias si la maquina es r22 y se ha sustituido r407c no se puede hacer la mezclas se descompone el gas .
Para hacer una buena recoversion seria lo siguiente.

1º eliminar aceite mineral de la instalacion

2º cambiar valvula de expasion si tubiera pero como trabajan a presiones parecidas lo mismo te puede valer ajustando un poco la valvula

3ºlimpieza del circuito

4º cambiar filtro y yo le pondria anti acido y te curas en salud

5º vacio

6º carga de gas

7º y lo mas importante cobrar que esta la cosa muy mala
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: refrigerante 407c hace 11 años 8 meses #97373

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Como te indican los compañeros, no se deben mezclar esos dos gases en particular y ninguno en general. Sigue los consejos de manómetroloco R-407c con aceite Poe y cargar en fase líquida y R-22 con aceite mineral.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.367 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information