Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Daikin- Error E.3

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70258

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
El modelo es U.Ext. REQ125B7W1B CON U.Int FHQ125BMV1B, se puede el manual.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70259

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola a todos. Si el equipo es de el modelo mas moderno inverter, los ventiladores son inverter y los gobierna la placa de control y estos funcionan dependiendo de la resistencia variable ubicada en la batería exterior. Mi opinion --resistencia fuera de valor( comprobar esta en ohmios el valor y temperatura ambiente, si esta esta bien placa de control. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70260

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Aaaaaa esta alguna vez se ha salido de su alojamiento, me a ocurrido alguna vez ( la resistencia variable me refiero.)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70287

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si es el modelo que comentas (req 125 ) haz lo que comenta el compañero frigotron, posiblemente se ha el fallo del relè. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70296

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola, los relés no pueden ser porque esta hace siempre el mismo procedimiento segun nos comenta. Arranque del equipo y todo funciona bien, pasado un tiempo los ventiladores se paran y sube presión de alta y dispara presostato e3 .si un Rele fuese se quedaría cojido y estos ventiladores no pararían o se quedaría abierto y los ventiladores no arrancarían en principio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70304

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En ese equipo los ventiladores actuan atraves de 3 relès que tiene la tarjeta, posiblemente falla el de la velocidad alta, si fuera la sonda de temperatura le darìa otro còdigo de averìa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70311

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
manual de servicio es ESIE 05-02 lo tienes en ingles lo vi un poco y no es un equipo inverter y ventiladores funciona con tres reles de velocidad y linea va en serie con termoconmutador QLI QL2 miralo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70320

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Di por supuesto que se trataba de un inverter y ya me he dado cuenta que no es así. Lo dicho no sirve de nada porque este usa otro sistema. Mil perdones

Te adjunto esquema eléctrico de la unidad exterior
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Y un manual en Ingles Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 9 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70343

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
he bajado manual de servicio lo puse en forofrionoticias cuando puedan en el foro lo pondran para que puedas tenerlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 9 meses #70347

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
OSCAR ALBACETE escribió:
Hola, los relés no pueden ser porque esta hace siempre el mismo procedimiento segun nos comenta. Arranque del equipo y todo funciona bien, pasado un tiempo los ventiladores se paran y sube presión de alta y dispara presostato e3 .si un Rele fuese se quedaría cojido y estos ventiladores no pararían o se quedaría abierto y los ventiladores no arrancarían en principio.


Te explico lo que me sucedio y veras que los reles si pueden ser:
cuando arranca la maquina tiene una velocidad de ventilacion exterior mediante un rele.
Despues de unos minutos la maquina necesita de una 2º velocidad y se desactiva el rele anterior para activar al 2º ....y es aqui donde empieza el problema que si este rele No Conecta como es de esperar ...Para por Alta.
Y esto es como el perro que se muerde la cola simpre igual hasta que el rele de la 2º velocidad conecte!!! ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 8 meses #70698

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Bueno ente todo "gracias a todos", los que me habéis contestado para ayudarme en este tema, primero decir que después de 27 años de profesión, y dando bandazos de un sitio a otro y tener que resolver problemas por uno mismo, es grato saber que puede haber alguien que te ayuda desinteresadamente.

Bueno y sin mas preámbulos, os explico como lo he solucionado:

Como no se mucho ingles(en realidad nada) tuve que hacer uso de el traductor, ya que encontré un manual de servicio de esta maquina, en el cual indica que una secuencia de funcionamiento, esta hace uso de las sondas de ambiente tanto la U.Int como de la U. Ext.(Variables) primero pone en marcha los ventiladores exteriores para que el arranque del compresor sea mas suave, dependiendo de estas temperaturas hace el cambio de los ventiladores de condensación , que es el siguiente:
Ta zona 1 <3ºC vel. baja después de 2o seg. arranque del compresor,
zona 2 3ºC Ta < 10ºC vel L
zona 3 10ºC Ta < 23ºC vel H
zona 4 Ta > 23ºC Alta vel HH, esta aquí era es como me funcionaba pero al cabo de un tiempo, para van los dos ventiladores, eso era lo que no me cuadraba, sin embargo haciendo un seguimiento mas exhaustivo,y haciendo una prueba de dejar un solo ventilador en marcha, para ver que pasaba veo que al remover la placa esta hace fallo en los reles de condensación, hago un puente directo para el arranque de los mismos, ya que son a 220v, y se acabo el problema. Hoy he cambiado la placa y OK.

P.D. Ya se que alguno de vosotros me indico esta posibilidad, pero lo que no es normal, que pase en los dos ventiladores y que cuando esto y delante no falle. (¿?) Pero la vida esta llena de sorpresas. GRACIAS A TODOS
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin- Error E.3 hace 12 años 8 meses #70707

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me alegro que lo hayas solucionado y gracias por aportar la solución,ya que así le será útil a otros compañeros

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 1.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information