Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Maquinas STULZ

Maquinas STULZ hace 12 años 8 meses #71953

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Hoy nos llega el aviso de que 2 maquinas no funcionan, llegamos y las encontramos dando alarma pero funcionando, Alarma: Fallo en humetactor.

Fallo de humidificacion comprobamos y encontramos que le llega agua, pero la valvula de llenado no abre. Comprobamos tension que le llega a la especie de solenoide que tiene
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esa cosita amarilla, tension que le llega 8Voltios tension que le deberia de llegar 24Voltios, comprobamos la salida de la placa justo 8Voltios la de VALVULA DE VACIADO que va en el mismo conector esa si abre y cierra bien pero justo esa no.

Segun tengo entendido desde la centralita puedo tocar algun parametro para hacerla actuar manualmente, sabeis llegar a el si alguno lo recuerda

Esos parametros estan bien??

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Otra consulta ya por curiosidad significado de:

Histeres:

Gradiente:
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinas STULZ hace 12 años 8 meses #71984

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
También me gustaría saber que es la Histéresis y el gradiente con relación a la humedad relativa

www.stulz.com/products/humidification/el...-kit-stulz-oem-2000/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinas STULZ hace 12 años 8 meses #71992

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colega la histeresis es la propiedad que tienen los cuerpos u objetos a mantener la forma.

PERO cuando hablamos de histeresis en nuestra profesion es el margen de trabajo que dejamos para no fatigar los elementos.

Te explico.
si por ejemplo un presostato la taramos a una parada de 20 Bares de maxima (No lo taramos a 19.5 bares de minima) pues el compresor estaria contunuamente arrancado y parando imaginate los picos de tension, aparte de que cogeria siempre la linea de alta llena y fatigariamos el mismo lo que se hace es darle una minimo de 15 bares por ejemplo pues la histeresis sera la diferencia de presion osease 5 bares

Por otro lado hoy la mayoria de las humectadoras trabajan por electrolisis, asi que estan los electrodos continuamente midiendo los microsiemens del agua, cuando estos electrodos se calsifican dan como resultado estos errores, la medicion continua del agua es importantisima pues cuando producimos por bastante tienpo electrolisis al agua tambien prodicimos , H2 Hidrogeno cuidadin cuando esto sucede aunque el calderin este lleno (no se alla evaporado)deve de tirarla y llenar de nuevo.

yo concretamente en clima no lo he tocado nunca pero si en salas Spa o valnearios para los hamman o saunas de vapor

saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 8 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinas STULZ hace 12 años 8 meses #71997

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Me pillas con el puente y ademas con la resaca de las vacaciones, en fin voy a intentar ayudarte.
Por lo que observo es un controlador de la serie C6000 y te da averia de humectacion, no comentas el codigo de la averia ya que hay varios. En el panel te pone al comienzo hum inicial esto significa a partir de que humedad comienza a funcionar,mas abajo se lee histeresis es el diderencial de trabajo, un ejemplo si pones un set poind de 50% y una histeresis de 5% significa que parara de humectar cuando llege la humedad al 52,5% de retorno; y el gradiente es la proporcionalidad de produccion en funcion de la histeresis.
Los valores por defecto si no recuerdo mal son el star en 10, la histeresis en 5 y el gradiente en 10. Mas abajo te pone los limites de conductividad del agua que son 5 y 20 superior.
La valvula de llenado lleva un filtro interior revisala y ojo la produccion esta ligada al caudal de aire revisa los filtros.
Me pillas en casa y sin documentacion espero que te sea de ayuda, ya nos contaras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinas STULZ hace 12 años 8 meses #72049

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola mgm 107 y goldete.
Cordial saludo.
Muchas gracias por la informacion
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinas STULZ hace 12 años 8 meses #72254

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Averia solucionada llamamos a el servicio tecnico.

Explico, paso a explicar yo iluso digo va codigos de alarmas vale, los reseteo desde el control pero solamente con eso no basta... hay que resetear la placa cortandole corriente y volviendosela a meter y listo el error habia sido dado porque un dia cortaron el suministro de agua y la maquina se quedo con averia desde ese entonces y no se resetea ni vuelve a chekear por si sola.

Pregunte a STULZ si era fallo de que no se reseteara por si sola y sabeis que contestaron no ???

POR SEGURIDAD ! es asi.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinas STULZ hace 12 años 8 meses #72325

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La verdad que tengas que quitar tension a la maquina para resetear una averia no me cuadra ya que cuando la unidad se le quita tension y por ejemplo tiene la opcion de comunicacion por BMS daria averia, ademas si lleva la opcion de monitorizacion por PC pierdes la comunicacion asi como el seguimiento de incidencias.
En la puesta en marcha de este tipo de unidades hay que programar los diferentes modulos por ejemplo si lleva bateria de agua,resistencias,entradas auxuliares externas etc; y tambien tienes que programar como se deve comportar la unidad en caso de averia de los diferentes elementos asi como los tiempos de mantenimiento en funcion de las horas. Por ponerte un ejemplo si salta un presostato de baja de un compresor puedes retardar la averia creo que hasta 300 segundos o si la unidad esta funcionando y no alcanza la temperatura en determinado tiempo puedes aumentar el diferencial limite de temperaturas asi como el tiempo.
Por ejemplo si el compresor lleva mas de 600 horas funcionando en total la unidad dependiendo de como este programada te puede dar una alarma imformativa de tiempo o anular ese compresor por exceso de horas hasta que resetees la maquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinas STULZ hace 11 años 4 meses #104414

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information