Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Presión manométrica en un A.A.

Presión manométrica en un A.A. hace 12 años 6 meses #75756

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola gente, me he levantado con esta duda, he trabajado poco con clima la verdad, tengo el típico A.A inverter de conducto, entre otros, mi pregunta es, se que la presión de evaporación es la de +2ºC, eran 8 bares en R410a aproximadamente verdad?

Eso lo tengo claro, luego la otra manguera la que supuestamente es la "alta" va en la línea de líquido, esa presión se puede llamar alta P ? es que no me cuadra, no recuerdo bien pero eran 150-200 psi

En un equipo de refrigeración por ejemplo, en condiciones normales tenemos +45 A.P y -30 B.P para un equipo de congelación, supongo que hay otro método para clima no?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión manométrica en un A.A. hace 12 años 6 meses #75760

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
En una unidad partida tipo split lo normal es que en las llaves de servicio tengas una toma de obus en la linea de aspiracion; hay unidades que llevan obus tambien en la linea de ¿liquido?.
Este es el problema que puedes tener que creas que esa linea es la de liquido y realmente esa linea es la de pre-expansion en ese tramo lo que tenemos realmente es una mezcla saturada de liquido a baja presion ya que la valvula se encuentra en la condensadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión manométrica en un A.A. hace 12 años 6 meses #75766

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay infinidad de documentos de cargas de refrigerante, reglas tablas, etc en el foro,
para 410a en baja 2ºc 7,7bar) (en alta 40ºC 23BAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión manométrica en un A.A. hace 12 años 6 meses #75767

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hay infinidad de documentos de cargas de refrigerante, reglas tablas, etc en el foro,
para 410a en baja 2ºc 7,7bar) (en alta 40ºC 23BAR

www.pecomark.com/rdgr.htm
esto esta en el foro, estos discos se lo envie a unos amigos de mendoza ar.por correo postal saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión manométrica en un A.A. hace 12 años 6 meses #75802

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues ahora tiene lógica la cosa, creo que es como tu dices goldete, de todas formas cuando tenga un tiempo a ver si desarmo una y miro lo que comentas, pensaba que el sistema de expansión lo llevaba en el evaporador, dependerá del sistema supongo¿?, son de 13.000 Kcal

Por cierto gracias joseb por la tabla
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presión manométrica en un A.A. hace 11 años 4 meses #104787

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
En aire acondicionado, la expansión se realiza en la unidad exterior para evitar ruidos y aumentar el confort
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.408 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information