Hola a todos.
Cuando cargamos un refrigerante mezcla de la serie R-400 a un equipo de split de aire acondicionado.
- ¿¿La botella del refrigerante debe estar siempre boca abajo??
- ¿¿Con refrigerantes de la serie R-400, se puede cargar la instalacion teniendola en marcha (evidentemente junto con pinza amperimetrica y manometro)??
- ¿¿O esto depende de si el equipo tiene bomba de calor o no??
Gracias por la atencion y disculpen las molestias señores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante serie R-400
hace 12 años 5 meses #78599
Hola compañero, no tienes que disculparte por preguntar.
A tus preguntas, te diré que no tiene porqué. Se supone que por su composición, estos refrigerantes deben cargarse en fase líquida, por tanto deberás comprobar la botella en qué posición sale líquido. Hay botellas con dos tomas (líquido y gas) estando la botella de pie. La carga puede ser, bomba de calor o solo frio, con máquina parada o en marcha. En ambos casos, te aconsejo usar una báscula. Si lo haces con máquina en marcha, introdúcelo poco a poco y con pausas. Al tratarse de un split en calor, recuerda que la tubería de gas será alta presión y te va a ser imposible cargarla. Tendrás que ponerla en modo frio,seguramente engañando a la sonda ambiente.
Espero haberte aclarado algo, si no vuelve a preguntar que estaremos encantados de contestarte. Saludos
Gracias por la aclaracion picasso, antes se me olvidó mencionar. que en la mayoria de splits de gama media y baja solo vienen con toma de servicio en el tubo de baja y no en el de alta.
En este caso, un refrigerante mezcla de la serie R-400, ¿por donde se le carga el refrigerante por toma (valvula) de servicio de baja?
Un cordial saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante serie R-400
hace 12 años 5 meses #78603
arriba edité mi respuesta, añadiéndole más detalles. No obstante, para un split, lo mejor es usar la báscula. Haces vacío y con máquina parada, le introduces el refrigerante hasta la cantidad que te indique la placa de características.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante serie R-400
hace 12 años 5 meses #78606
me encanta leerte amigo juan monstruo, un saludo campeón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante serie R-400
hace 12 años 5 meses #78720
Solo añadir un apunte y puede que levante un poco de expectación.
En el último curso que di recientemente (hace dos semanas) el profesor aseguró que el R-410 se puede cargar en fase gaseosa sin problemas y por tanto, si hubiera una fuga no haría falta recuperarlo, ni meterle refrigerante nuevo, simplemente añadiéndole sería suficiente. El R-410 tiene en su composición dos refrigerantes al 50% y son muy similares sus características.
Yo personalmente, todavía no lo he probado.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante serie R-400
hace 12 años 5 meses #78731
El 410 al ser una mezcla, debe cargarse en fase liquida.
No obstante, su casi azeotropia (el deslizamiento de temperatura es desolo 0,1ºC) lo que hace una mezcla muy estable, pudiendo cargarse de nuevo en fase liquida despues de cualquier fuga, sin cambios medibles de composicion o rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante serie R-400
hace 12 años 5 meses #78748
Estimados compañeros: Esto de los refrigerantes compuestos de varios de distintas composicion y temperaturas de expansión. Se pueden segun mi criterio cargar todos en fase de gas. Simplemente hay que tener la precaución de saber cual tiene la temperatura maxima de expansión, y poner la botella a esa temperatura ó varios grados por encima. En ese momento toda la composición interior evapora al mismo tiempo. Lo malo es que no se respete la temperatura de la botella y se descontrole la salida perfecta. Por lo tanto lo mas eficaz es cargar en estado liquido. Y más en grandes instalaciones. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante serie R-400
hace 12 años 5 meses #78782