Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor

DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor hace 12 años 5 meses #78789

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas

La maquina funciona perfectamente en modo frio y tira bastante bien presiones en un margen bueno,pero cuando la pongo en modo calor el ventilador se pone a su maxima velocidad y va bajando velocida y se para por completo eso trascura en un minuto a si y la maquina exterior no tiene ninguna reaccion a que puede ser debido yo diria placa interior gracias de ante mano un saludo compañeros!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor hace 12 años 5 meses #78798

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Puede ser que falla el relè de calor de la tarjeta , comprueba si al bornero de la unit exterior llega alimentaciòn a la bobina de la vàlvula de 4 vias y al compresor, a veces dandole unos "golpecitos" al relè actua y funciona el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor hace 12 años 5 meses #78801

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
mmm interesante gracias lo comprobare un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor hace 12 años 4 meses #79358

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hice varias operaciones y comentado con otro compañero nos fuimos por la placa interior de la unida interior y exacto eso era cambiada y funcionado perfectamente gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor hace 12 años 4 meses #79361

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias a ti Ruiceta por terminar este post de esta manera muchos compañeros aprenderán de esta falla , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor hace 12 años 4 meses #79382

  • Ruiceta
  • Avatar de Ruiceta
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 118
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Buenas hoy doy mi grano de arena mañana lo dais ustedes , un saludo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor hace 11 años 3 meses #105593

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information