La maquina funciona perfectamente en modo frio y tira bastante bien presiones en un margen bueno,pero cuando la pongo en modo calor el ventilador se pone a su maxima velocidad y va bajando velocida y se para por completo eso trascura en un minuto a si y la maquina exterior no tiene ninguna reaccion a que puede ser debido yo diria placa interior gracias de ante mano un saludo compañeros!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor
hace 12 años 5 meses #78798
Puede ser que falla el relè de calor de la tarjeta , comprueba si al bornero de la unit exterior llega alimentaciòn a la bobina de la vàlvula de 4 vias y al compresor, a veces dandole unos "golpecitos" al relè actua y funciona el equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor
hace 12 años 5 meses #78801
Hice varias operaciones y comentado con otro compañero nos fuimos por la placa interior de la unida interior y exacto eso era cambiada y funcionado perfectamente gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor
hace 12 años 4 meses #79361
gracias a ti Ruiceta por terminar este post de esta manera muchos compañeros aprenderán de esta falla , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: DSITSU Dos-12 i AN no funciona en modo calor
hace 12 años 4 meses #79382
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.