Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: trane inverter

trane inverter hace 12 años 4 meses #80433

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
instale una minisplit inverter de 24000btu, cuando pongo el termostato en 20grados centigrados la presion de sucion trabaja en 140 y 5 de sobrecalentamiento. pero cuando bajo la temperatura a 18 centigrados la presion de sucion baja a 90 y el sobrecalentamiento sube a 27 y la temperatura del cuarto 63 grados farenheit, alguien pude comentar por que baja la precion y sube el sobrecalentamiento.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80439

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Estas confundiendo términos entre ºC y ºF creo, probablemente te falte gas refrigerante
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80440

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
jorge777 escribió:
instale una minisplit inverter de 24000btu, cuando pongo el termostato en 20grados centigrados la presion de sucion trabaja en 140 y 5 de sobrecalentamiento. pero cuando bajo la temperatura a 18 centigrados la presion de sucion baja a 90 y el sobrecalentamiento sube a 27 y la temperatura del cuarto 63 grados farenheit, alguien pude comentar por que baja la precion y sube el sobrecalentamiento.

Hola

Aunque estas mezclando churras con merinas (este comentario se me da que no lo entiendes), me parece que ese inverter trabaja maravillosamente bien.
Creo que esta cumpliendo su cometido a la perfección.

Revoluciones variables....caudal variable....algorritmos variables....ahorro energético.... control inteligente....
¿Te vas haciendo una idea?


Feliz Navidad
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80441

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
muy buena observación pepe no me fije que ponía inverter..

saludoss
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80444

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
la mescla de centigrados y farenheit es que el control remoto los marca en centigrados y los manometros los usamos en farenheit en Puerto Rico ,saludos
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80446

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
jorge777 escribió:
la mescla de centigrados y farenheit es que el control remoto los marca en centigrados y los manometros los usamos en farenheit en Puerto Rico ,saludos

Hola de nuevo.

No tiene mayor importancia, pero parece mejor si todo va en una misma magnitud.

Yo hace muchos años, también usaba manómetros con farenheit y hablábamos de farenheit, no de centigrados.

¿Que tal va la Trane?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80508

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
perfect el cuarto lo pone a 63 grados farenheit
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80509

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
pepe, quisiera saber si cuando la presion baja a 90 se congelaria el evaporador?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80511

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si R 22 una presion de 85 psi serian 12 ºc con lo que esta por encima de cero,y no se congela,si es succion esta alto 2 3 4ºc valdria
te pongo unas tablas de valencias que tienen en el foro,busca al final
yo usaba otra formula ejp 70ºF -32x5:9 = ºc
www.slhfarm.com/spmath.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80512

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
esta unidad es 410a, me gustaron las tablas gracias
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80515

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
jorge777 escribió:
pepe, quisiera saber si cuando la presion baja a 90 se congelaria el evaporador?

Hola

NO, no lo congelaría. Usaría las sondas para regular la velocidad del compresor si fuera necesario.




jorge777 escribió:
perfect el cuarto lo pone a 63 grados farenheit

Demasiado frio, malo para la maquina y lo mas importante malo para las personas.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 12 años 4 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 4 meses #80518

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
jorge777 escribió:
esta unidad es 410a, me gustaron las tablas gracias

con esa presion para R410A estaria por debajo deºc tiene que estar por encima de ºc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information