Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: trane inverter

Re: trane inverter hace 12 años 3 meses #81450

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
le pedi al cliente que usara el control a 20 grados centigrados por que a 18 grados el cuarto estaba muy frio y en 20 grados trabaja muy bien.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 3 meses #81467

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
jorge777 escribió:
le pedi al cliente que usara el control a 20 grados centigrados por que a 18 grados el cuarto estaba muy frio y en 20 grados trabaja muy bien.

Hola

La mayoría de fabricantes pone en su documentación para el usuario, a las temperaturas a las que puede trabajar el equipo y en que condiciones, pero nadie las lee.

(entre comillas "me sigue pareciendo muy baja la temperatura" para mi gusto sobre 71-73ºF)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 3 meses #81481

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
aqui en Puerto Rico normalmente usamos 70 en farenheit, pero hay clientes que son mas exigentes
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 2 meses #83533

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
En cuanto a este minisplit inverter la volvi a verificar y efectivamente habia que agregarle un poco de carga r 410a.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 12 años 2 meses #83535

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
bien jorge777 dos de dos gracias por acabar este post , si todos los post se trataran como tu lo haces que gusto daría , ya que muchas veces los post se quedan sin el final , te agradezco que lo lleves hasta el final un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: trane inverter hace 11 años 2 meses #106101

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.283 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information