Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: no me actua la valvula de 4 vias

no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80692

  • UMFRICLIMA
  • Avatar de UMFRICLIMA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola tengo una maquina que no me cambia el ciclo a caor ,me funciona el compresor y el ventilador pero no me cambia ,de frio a calor y sigue como si estuviera en frio que le hago a la valvula de 4 vias?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80694

  • cceporrete
  • Avatar de cceporrete
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 42
  • Karma: 0
Mira primero que le llega corriente a la bovina,si le llega corriente y no actua,no hay mas solucion que cambiarla,o darla un buen macetazo.ja,ja,ja,ja. ,.-15 ,.-15 ,.-15
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80696

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas, bueno lo primero sería ver quetipo de máquina tenes, empesando por su capcidad, modelo y hasta la marca.
Tampoco nos contas, si lo colocastes recientemente o ya estab funcionando y dejó de funcionar.
El comentario es devido a que hay equipos segun su capacidad que funcionan en frío con esta valvula exitada y otros funcionan en frío sin exitación.

De acuerdo a lo que tengas y su capacidad, deverías verificar si llega tención a la valvula, luego ver si sale tención de la plaqueta. Si no sale tención de la plaqueta puede ser un relé (aunque pueden ser otras causas tambien), si sale corriente de la plaqueta y nó llega a la valvula puede ser el cable, y si llega y no anda igual puede ser la bobina o la propia valvula trancada. saludos ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80702

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
UMFRICLIMA escribió:
hola tengo una maquina que no me cambia el ciclo a caor ,me funciona el compresor y el ventilador pero no me cambia ,de frio a calor y sigue como si estuviera en frio que le hago a la valvula de 4 vias?

ser UMFRICLIMA un gusto :

ser le he movido su pos a esta sala por considerarla mas adecuada a la temática que se esta tratando


saludos desde pcia de bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80722

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
De la última válvula de 4 vias que se habló esta en proyecto una calçotada.
¿¿¿En que acabará este post???? Misterio,misterio....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80723

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
:pinch: hola aparte de lo que te comenta el amigo ururef,dices que funciona en frio,y en calor no, pues en frio de los tres tubos que estan juntos, solo tiene que estar uno caliente, cambias a produccion de calor, para saber cual es el de frio pones un poco de cinta, de los tres es uno de los extremos, cuando lo hay mas de uno caliente la valvula esta pegada o mal, comprueba como te dicen si llega tension, saca la bobina limpia, quitas un contacto y le pones y le quitas dos tres veces, con la mano, si la valvula actua lo sientes, dando golpes no lo sabes,
sabes si es por capilar, puede ser obstrucion tambien, cuando hagas el cambio dale un tiempo, que haga su labor de cambio, no es momentaneo.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80777

  • UMFRICLIMA
  • Avatar de UMFRICLIMA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
gracias a todos ,el problema era que la selenoide estaba mala, la he cambiado por una nueva y ya va perfecta,gracias y un saludo a todos.

feliz navidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 4 meses #80789

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por terminar el post con la solución, esto ayudará a algunos compañeros
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 12 años 1 mes #87478

  • UMFRICLIMA
  • Avatar de UMFRICLIMA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
GRACIAS YA CAMBIE EL ACTUADOR QUE ERA EL QUE NO IVA, UN SALUDO A TODOS
,.-9 www.forofrio.com/components/com_kunena/t...moticons/2prgorq.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no me actua la valvula de 4 vias hace 11 años 1 mes #108037

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information