se congela el caño de succion de este aire desde el compresor hasta llegar al evaporador
gas r22
presion de trabajo por un rato 65 lb 240 lb alta
presion congelado 50 lb 240 lb alta
consumo normal 16 amp en los dos casos
los forzadores perfectos todos los filtros y bateria evaporador limpia tambien el aire funcionaba a la perfeccion, habia colocados 2 aires iguales uno se le habia reventado el capacitor de 50 micros que lleva el compresor copeland scroll aparentemente por una baja de tencion se lo cambio y uno anda a la perfeccion, se le cambio todos los capacitores por las dudas y sigue el problema que comienza a los 5 minutos aprox congelandose desde el compresor hasta llegar al evaporador por la cañeria de succion.
favor ayuddddadadada
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio
hace 12 años 2 meses #85377
Tienes un exeso de gas refrigerante purgalo nesesitas aser un delta
pero purgalo asta tenes aproximadamente si tienes congelado asta el compresor RECUERDA DONDE HAY HIELO HAY REFRIGERANTE EN ESTADO LIQUIDO Y
el compresor no comprime liquidos lo puedes dañar purgalo asta que tengas mas o menos 4,7 bar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio
hace 12 años 2 meses #85383
gracias rayo pero el aire hace 5 años k esta instalado y estaba andando barbaro se limpio completo y no se le agrego nunca gas las preciones a 35 grados en pleno verano eran optimas 65 psi en baja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio
hace 12 años 2 meses #85457
Lo primero mide recalentamiento y saldrás de dudas
Si tienes un recalentamiento bajo que es tu caso adecua la carga de gas
Si como dices has mirado filtros y el caudal en el evaporador es el correcto y la batería esta limpia, pinta a exceso de refrigerante.
Para salir de dudas recupera en una botella todo el refrigerante y carga el equipo con la carga exacta que te pone el fabricante en la placa del equipo.
Si le introduces la carga y te sigue haciendo ese retornazo deberías comprobar
filtros o suciedad en el evaporador o caudal de la turbina
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
Última Edición: hace 12 años 2 meses por pepekelvin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio
hace 12 años 2 meses #85470
tema resuelto tenia el condensador obstruido casi en totalidad, (mi anemometro manual no funciona bien jajaja comparando con el otro aire de igual marca y caract)) tambien se reviso el acurator, piston o como le llamamos aca en argentina el surreytor encargado de expandir, lA PRESION DE BAJA CAMBIO Y LA TEMP DE REFRIG EN LA VALV DE BAJA OBVIAMENTE TAMBIEN, AHORA MUY DIFICIL DE LIMPIAR YA QUE TENIA GRASA MUY EN EL ALMA DE LA BATERIA DE EVAPORACION. LO CURIOSO Y QUE NUNCA VI QUE SE CONGELARA DESDE EL COMPRESOR HACIA EL EVAPORADOR POR BAJA.
GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
ARIEL
AH Y CUANTO SE COBRA EN SU PAIS UN LABURO ASI
GRACIAS A TODOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: aire acond carrier totaline se congela caño succio
hace 11 años 8 meses #97450
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.