Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: válvula inversora??

válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86810

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s, os quiero enseñar una foto para que corroboréis mis afirmaciones. Ayer estuvimos comprobando unos equipos de climatización estricta, que controla temperatura y humedad en una sala de CPD. Creo que la marca era LIEBERH. Pues al abrirla y realizar una inspección visual del circuito me encontré este artilugio. A mí me da que es como una válvula inversora o de equilibrado de temperatura porque conectaba evaporador con descarga de compresor.
En otros equipos de precisión, había visto una tubería que unía evaporador con descarga y era una válvula solenoide la que abría y/o cerraba esa comunicación, pero en este caso no sé si es algo parecido.
Me pareció observar también ayer que el equipo LIEBERH, tenía dos baterías; una delante y otra detrás. Posiblemente para meter calor para secar la humedad. Lógicamente, disponen estos equipos de un depósito de agua para humectar.

Aquí está la imagen Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86811

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
porque conectaba evaporador con descarga de compresor.

Si te conecta como lo menciones, tiene la pinta de ser una reguladora de capacidad, por impulsos que activan la solenoide, para mantener una presión en el evaporador acorde a la función que este haciendo en ese momento.

A ver que dicen los colegas.

Un saludo

Edito: es la valvula para el control de la humedad en proceso de deshumidificación

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86815

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola juan como te indica pasca es un válvula de tres vías , en mis instalaciones las solemos colocar ,en cámaras de conservación de semillas con un evaporador doble , para regular la humedad , aquí te paso algunas imágenes ,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86822

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si señor valvula de tres vias marca parker, esta en el foro el catalogo

manu buenos sifones, no se podia colocar una valvula de carga con su obus, en prevision de ????? a esa soldadura le falta un poquito mas de mezcla o no,???? buenas fotos fabuloso,hablando de soldadura estas en ese lado soldando con la izq,y cuando tienes que soldar por el otro lado, si cambias de mano no daras calor a la valvula, o dejas correr la soldadura desde donde estas,o es para salir de cara en la foto,o estas calentando, por que esta el dardo muy de frentey las gafas si que me gustan, son las que llevas los domingos a las carreras de caballos jajaja saludos

acabo de ver la carraca esa es de las buenas
Última Edición: hace 12 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86824

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Quien es el feo de la foto..herramientas por el suelo, trapo mojado y sucio , restos de tubo sueltos para que se corten los niños....
Última Edición: hace 12 años 1 mes por alfonso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86837

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Las STULZ tambien utilizan ese tipo de valvula ? Alguien sabe ? o lo hace a traves de solenoides?

Trapo mojado... donde ha quedado eso..??? !!!!!!!!!
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 12 años 1 mes por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86838

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
alfonso escribió:
Quien es el feo de la foto..herramientas por el suelo, trapo mojado y sucio , restos de tubo sueltos para que se corten los niños....

Manu yo me ofrezco gratis a ser tu "niño que barre el taller", o las instalaciones.

No me importaria recojer la herramienta, con tal de aprender de esas instalaciones, que tienen una pinta impresionante.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86903

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
picasso escribió:
Hola compañer@s, os quiero enseñar una foto para que corroboréis mis afirmaciones. Ayer estuvimos comprobando unos equipos de climatización estricta, que controla temperatura y humedad en una sala de CPD. Creo que la marca era LIEBERH. Pues al abrirla y realizar una inspección visual del circuito me encontré este artilugio. A mí me da que es como una válvula inversora o de equilibrado de temperatura porque conectaba evaporador con descarga de compresor.
En otros equipos de precisión, había visto una tubería que unía evaporador con descarga y era una válvula solenoide la que abría y/o cerraba esa comunicación, pero en este caso no sé si es algo parecido.
Me pareció observar también ayer que el equipo LIEBERH, tenía dos baterías; una delante y otra detrás. Posiblemente para meter calor para secar la humedad. Lógicamente, disponen estos equipos de un depósito de agua para humectar.

Aquí está la imagen Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.
Picasso esa valvula tiene la funcion de desviar el gas caliente de la descarga del compresor a una bateria que esta despues de la bateria evaporadora. ¿Cual es su funcion? en los equipos que tienen funcion de desumectacion la unidad lo que hace es reducir la velocidad del ventilador interior provocando que el aire ceda calor latente (humedad)pero tambien reduce mucho la temperatura de impulsion por lo que se aprovecha el calor de la condensacion para calentarlo en las condiciones de entrada. No hay que confundir con la calefaccion que es electrica.
Tambien en unidades con el opcional de baja temperatura tienes una valvula solenoide que inyecta gas caliente para mantener una temperatura de aspiracion de gases y por ultimo en unidades con bateria de agua fria para protegerla de posibles heladas se monta un pequeño intercambiador de placas gas-agua que calienta el agua de la bateria para protegerla cuando esta en modo frio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86911

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
joseb71 escribió:
hola si señor valvula de tres vias marca parker, esta en el foro el catalogo

manu buenos sifones, no se podia colocar una valvula de carga con su obus, en prevision de ????? a esa soldadura le falta un poquito mas de mezcla o no,???? buenas fotos fabuloso,hablando de soldadura estas en ese lado soldando con la izq,y cuando tienes que soldar por el otro lado, si cambias de mano no daras calor a la valvula, o dejas correr la soldadura desde donde estas,o es para salir de cara en la foto,o estas calentando, por que esta el dardo muy de frentey las gafas si que me gustan, son las que llevas los domingos a las carreras de caballos jajaja saludos

acabo de ver la carraca esa es de las buenas

maestro los obuses para medir están dentro en el colector de aspiración por la parte de afuera solo colocamos el del compensador de la VET

sobre lo de la mezcla en la soldadura si te refieres a la de oxigeno butano , decirte que es el efecto de la imagen , que sale el dardo con esas pintas,

sobre el lado de soldadura soy diestro y sueldo con la derecha , por lo que el soplete lo sostengo con la izquierda , aunque se soldar con las dos como todo técnico siempre busco la linea mas fácil y mas cómoda como todo el mundo jajaja,

sobre las gafas son de diseño pero lo importante es el filtro que es de DIN 4 ,



Pascalin escribió:
Manu yo me ofrezco gratis a ser tu "niño que barre el taller", o las instalaciones.

No me importaria recojer la herramienta, con tal de aprender de esas instalaciones, que tienen una pinta impresionante.

pasca maestro yo seria quien recogiera tus herramientas y limpiara el lugar para trabajar contigo jajajja lo cierto es que en este oficio hay que hacer de todo y también limpio barro y pinto las instalaciones , pero da gusto cuando las cosas salen como las proyectas y por supuesto te sientes bien cuando tienes todos los medios para realizar lo que te apasiona,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #86912

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
manu como siempre para quitarse el sombrero con tus instalaciones,maravilla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87009

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
chulisima la instalación. Manu eres una máquina.

saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: válvula inversora?? hace 12 años 1 mes #87012

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
goldete escribió:
Picasso esa valvula tiene la funcion de desviar el gas caliente de la descarga del compresor a una bateria que esta despues de la bateria evaporadora. ¿Cual es su funcion? en los equipos que tienen funcion de desumectacion la unidad lo que hace es reducir la velocidad del ventilador interior provocando que el aire ceda calor latente (humedad)pero tambien reduce mucho la temperatura de impulsion por lo que se aprovecha el calor de la condensacion para calentarlo en las condiciones de entrada. No hay que confundir con la calefaccion que es electrica.
Tambien en unidades con el opcional de baja temperatura tienes una valvula solenoide que inyecta gas caliente para mantener una temperatura de aspiracion de gases y por ultimo en unidades con bateria de agua fria para protegerla de posibles heladas se monta un pequeño intercambiador de placas gas-agua que calienta el agua de la bateria para protegerla cuando esta en modo frio.

Muy buena la explicacion +1
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information