Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22

Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89030

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola compañeros,hoy he ido a ver esta maquina Modelo exterior :SCM45ZA
con dos interiores:A....SKM22ZA
B....SKM40ZA

Resulta que ya lleva dos cambios de placa exterior lleva dos y le cambiaron siempre la mas grande mide cerca de 45cm y la ultima vez hace un mes,se lo hizo este trabajo personal que mando el Seguro de la vivienda.

Me llaman porque "no calienta como antes".
Compruebo que en calor tiene como maximo 12Kg.y el inverter modula sin llegar a maximas revoluciones.
Eso con una unidad interior trabajando,cuando le conecto la del salon que es la 40 en 2 minutos se PARA! la exterior y no arranca!
He probado esto tanto en frio como en calor y siempre se Para.
Dejando esa la 40 sola hace lo mismo.Solo se mantiene funcionando cuando trabaja la 22.
Pregunto: puede ser que la placa no este correctamente configurada para trabajar con ese modelo de interior?
Por otro lado tengo el problema que no calienta ya que la presion es bajisima.
Para ello pienso extraer todo el refrigerante y luego cargar a peso.
No hay ninguna señal de alarma en ninguna de las unidades interiores.
En la placa exterior hay 1 led rojo y 2 verdes siempre apagados ,.-3 los 3 me extraño este asunto.

Tenia la tierra sin conectar!!! a ver si por esto se le fastidiaban las placas.
Alguien sabe que puede estar pasando? ,.-3

Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89033

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Conectar la tierra en maquinas inverter es esencial.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89034

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Desde mi humilde opinión me da la sensación de que podria estar baja de carga. Pienso que cargandola como tu has dicho a peso puede ser la solución.
Hazle un buen vacío.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89104

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Gracias frilop por contestar. ,.-4


Hay alguien que conozca a fondo estas maquinas???
Es posible que la placa exterior necesite ser configurada???
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89110

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se si tienes algun manual, entra en compresores en misubishi electric o es heavy,creo sera electric tienes algo de sdm 45saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89111

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
¿A alguien se le ha pasado por la cabeza que puede haber una fuga de refrigerante?
Si es asi proceder a buscarla y repararla.
Y si no hay acceso a algun elemento, pues reformarlo para tener acceso a el.
¿Somos frigoristas o eletrónicos?
Saludos Forofrio.com!
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89114

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
La placa exterior tiene un código (referencia) esta ha de ser la misma que la que tenia de origen, por que si no tendrás problemas de funcionamiento, por otro lado el cable de tierra tiene que estar conectado.Parece que tiene síntomas de puede estar dañado el compresor, incluso derivado a tierra pero no lo observaras si no lo conectas o mides su resistencia en el mismo.

Lo que es muy raro que en las unidades interiores o exterior, no te de ningún tipo de alarma, revisa si están bien abiertas las válvulas de tres vías(grifos), también puede ser que no funcionen bien las válvula de expansión electrónicas.Yo empezaría por ahí.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89167

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno mete la carga y cuentas,puede ser que de tanto entrar y salir se dañe la placa,
que tension le entra a la placa,
si fuera el compresor saltaria por diferencial,
comprueba las sondas de las unidades interiores por si estan deribadas
cual es la presion que no sube, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89182

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El cable a tierra ES lo 1º que observe y lo 1º que puse en su sitio ya que no lo habian dejado conectado ,.-3
Para Jose,la presion en bomba de calor es la que digo esta muy baja.
Por ello para descartar este tema sobre la carga lo que hare sera la proxima semana retirar toda su carga y cargar por peso.

Lo que me tiene preocupado es que al poner la unidad B en marcha en 2 min me detiene la exterior.....?????
He llegado a pensar si podria tener invertida la salida de la placa a cada unidad A y B.
LLeva un cable Rojo y uno Verde que va al Borne 3 de cada maniobra respectiva de unidad A y B.
Podria ser,debo comprobarlo tambien.
Gracias
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89193

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola guarda esto te puede hacer falta,ya esta subido en sala jose compresores mitsubishi navy saludos
www.mhiaa.com.au/docs/UserManuals/previo...12B621_PAC_RCD-H.pdf
Última Edición: hace 12 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89194

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Y con la 40 sólo puesta qué hace?, parece que las 2 interiores son demasiado para esa condensadora.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Mitsubishi Daya Inverter 2x1 R22 hace 12 años 3 semanas #89199

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Con la 40 solamente hace esto al cabo de 2 min +/- me para la exterior.
Lo hace nada mas conectarla est en funcionamiento la A o no.
En cuanto a la capacidad de la exterior eso esta comprobado segun manual que es una canfiguracion que la maquina acepta.

Consegui el manual pero en ingles!
A ver si alguien lo sabe interpretar en la pagina 212 habla de las Protecciones pero no entiendo ni papa. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information