Hola amigos, tengo una duda con una bomba de calor climaveneta, la cual tiene una sonda de presión que regula el control de condensación y tengo que sustituirla.
La sonda está conectada junto con el presostato de alta a la línea de desacarga del compresor a través de un latiguillo flexible y la duda que tengo es si va conectado a una toma con obús, lo cual me permitiría cambiarla sin problema, o si esta conexión es abierta, con lo que tendría que recuperar el refigerante...adjunto foto,
Gracias, un saludo. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Bomba de calor Climaveneta
hace 11 años 11 meses #90210
si no recuerdo mal va con obus puedes hacer la prueba soltandolo un poco rapidamente sin llegar a desenroscalo del todo y notaras un punto donde deje de perder refrigerante y podras soltarlo con tranquilidad, te recomindo hacerlo en el monento quese pare la maquina trabajando en calor ya que el condensador estaria en la posición de baja presion y pega menos latigazo y pierdes menos refrigerante sin aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Bomba de calor Climaveneta
hace 11 años 11 meses #90266
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.