Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Odisea con un split "General"

Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93036

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a tod@s!
Vaya por delante que soy un poco atascao con el bricolaje y la mecánica.
Esta tarde he ido a ver un split "General" inverter, modelo: ASY12LSACW. Es ese aparato que tiene dos puertas laterales para sacar los filtros, en lugar de la típica tapa que abre hacia arriba.
Pues bien, me encuentro que aun llegándole corriente a la placa, el aparato no hace nada. Nada de nada. He medido tensión a la entrada, hasta el relé y a partir de ahí, no hay tensión. He puenteado dicho relé y tampoco he conseguido al menos que se encendiera una luz o un sonido.
El problema ha venido para acceder a la placa electrónica...Dios qué odisea. Me he agobiao y atascao y he tenido que sacar hasta la turbina del ventilador. No había manera de abrir la tapa...total pá ná!!
Casualmente en la misma vivienda tienen otro equipo igual, así que he probado a colocarle el receptor de infrarrojos de la máquina buena, a la mala...pero tampoco. Ya no me ha dado tiempo a intercambiar placas.
Como no entiendo muy bien de placas inverter, ignoro si el problema es de la placa interior o de la exterior o de ambas.
Así que solicito vuestra ayuda y/o que me facilitarais el dichoso número de eurofred.

Gracias de antemano.
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93037

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
telefono 934199797
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93055

Hola, el relé que has puenteado es para mandarle el fase a la unidad exterior, la unidad interior recibe la corriente directamente, lo mas seguro es que tengas mal la placa interior, mira el fusible, mira el manual:

www.fujiklimatizace.cz/ke-stazeni/sm-nas...rter/rs-9la-12la.pdf

aviso si el ventilador interior esta mal te puede fastidiar la placa a mi se me dio el caso, ten cuidado al poner una placa nueva.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por Electroclimarca.
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93068

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Picasso hace años las general han tenido siempre un fallo y comprueba que la fase sea fase y que el neutro sea neutro. La electronicaa general falla con esa chorrada :) si tienes oportunidad de acercarte y comprobar eso :)

Un saludo, espero que sea solo eso.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93158

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
hola, he llamado al sat y me he atendido un hombre bastante majete con acento gallego o del norte.
Me ha comentado que con toda probabilidad sea un fusible térmico que tiene justo detrás del bornero. Me ha aconsejado puentearlo para comprobarlo.
Ya os informo cuando vaya otra vez.

Saludos y gracias por vuestras respuestas
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93160

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
No me suena eso picasso si le llega tension a la placa no creo que sea el termico ya que antes de llegar a la placa pasa por ahy, a lo mejor me equivoco pero te aconsejo que pruebes lo de la fase,

Un saludo espero que nos cuentes, cuando vas a ir ? Me tiene intrigado ami esto yaa xD
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93161

  • Aireluisvj
  • Avatar de Aireluisvj
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si lo tienes alimentado desde una clavija simplemente dale la vuelta.asegurate que la linea de alimentacion no coje fluorescentes muy cerca del punto de conexion ya que los condensadores de estas hacen de MEIGAS,suerte que la fuerza te acompañe
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93162

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
compañeros, he pasado a comprobarlo y ...efectivamente el técnico del SAT tiene razón.
Me ha costado un poco encontrarlo como nunca había visto algo así, es la primera vez que me encuentro con ésto, pero lo he visto. Está justo en el bornero. Detrás de las bornas. No está en la placa electrónica. Lo he puenteado y le he dado corriente y ya ha dado señal el equipo con el típico sonido de encendido.
Voy a volver al sat para pedir el recambio. Cuando vaya a sustituírlo, mostraré fotos.
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93163

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Oohhhh, no me sirven el recambio al no ser cliente!!!!
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93164

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dios te vendiga, si no te venden un fusible, busca una casa de electronica, y te dan todos los que quieras,pero que sea igual, no mayor,
pero piensa que si se disparo ese fusible sera por algo,asi que no le pongas mayor,por que sera peor si no se funde el fusible,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93204

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Joseb, no se trata del tìpico fusible eléctrico con el cristalito donde se puede ver el hilo interno.

Es algo parecido a ésto: Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Lo curioso del tema es localizarlo. Está en el mismo bornero de la unidad interior. Yo me volví loco buscándolo en la placa electrónica, desarmé medio aparato... -.-._

Lo dicho, cuando vaya otra vez, haré fotos para aclararlo mejor. Voy a ver si alguien me la puede gestionar
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por picasso.
El tema ha sido cerrado.

Re: Odisea con un split "General" hace 11 años 10 meses #93206

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan pregunta en las casas de electronica, que hay un monton en elche,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
eso tiene una resistencia que es lo que sefunde,
general creo que es de origen japones, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por joseb71.
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.421 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information