Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: si tengo 5 fan coil con un caudal de 30 l/min y co

si tengo 5 fan coil con un caudal de 30 l/min y co hace 11 años 10 meses #94082

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
si tengo 5 fan coil con un caudal de 30 l/min y con una pulgada de entrada de la maquina que Ø de tubo de alimentacion necesito para las 5 maquinas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: si tengo 5 fan coil con un caudal de 30 l/min y co hace 11 años 10 meses #94083

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
2 1/2 " si quieres mantener la misma Velocidad.

1 1/2 " si quieres Duplicar la Velocidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: si tengo 5 fan coil con un caudal de 30 l/min y co hace 11 años 10 meses #94361

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
muchas gracias me puedes hacer porfavor un resumen de como se hace el calculo muchas gracias un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: si tengo 5 fan coil con un caudal de 30 l/min y co hace 11 años 10 meses #94389

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.370 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information