Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: como calcular la potencia de la bomba para fancoil

como calcular la potencia de la bomba para fancoil hace 11 años 9 meses #95687

  • chovi
  • Avatar de chovi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
como calcular la potencia de la bomba para un circuito de fancoil gracias amigos n saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como calcular la potencia de la bomba para fancoil hace 11 años 9 meses #95703

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como calcular la potencia de la bomba para fancoil hace 11 años 9 meses #95705

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo que te subio olfera, y el video, esta en el foro, y hay mas, esto es gentileza de foro frio, el equipo de forofrio se esfuerxza por aprender y por ayudar,y este equipo lo forman todos los participantes, con su participacion,si necesitas mas, solo tienes que pedirlo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: como calcular la potencia de la bomba para fancoil hace 11 años 9 meses #95707

  • MTC
  • Avatar de MTC
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Buenas tardes,

En principio es bastante facil si tenemos los datos adecuados, estos son:
Caudal nenesario
Perdida de carga de la maquina
Perdida de carga del fancoil mas desfavorable
Perdida de carga de las llaves de corte
Perdida de carga de la valvula de tres vías o la que se decida instalar.
Perdida de carga del recorrido de tubería mas desfavorable.
Sumando todas estas perdidas de carga y teniendo en cuenta el caudal necesario solo se trata de entrar en las curvas del fabricante y seleccionar la bomba.

Si la instalación la ha diseñado uno mismo, todos estos datos son faciles de obtener, si la instalación esta ejecutada por otros y embutida en obra solo queda suponer los recorridos y secciones para valorar su perdida de carga y tomar nota del resto de elementos e igualmente valorar a traves de catalogos de fabricantes y actuar de la misma manera.

Espero que este comentario pueda ser de utilidad.

Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.661 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information