Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cambio de compresor de R22 a R410A

cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97540

  • pituche
  • Avatar de pituche
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos me gustaria y me dieran sus comentarios hace unos dias en la empresa ala que laboro querian cambiar un compresor dañado de R22 a uno de R410A de un equipo de aire acondicionado minisplit y yo les comente que no se podia porque el tipo de aceite con el que se lubrican es diferente y ademas el R410A maneja unas preciones mas elevadas alas de el R22 y se podian presentar fallas futuras porque las tuberias de los equipos que bienen con R410a bienen mas reforzadas, bueno si se puede pero no se debe, bueno al fin me dijeron tu haslo lo que hice fue, hice un barrido de las unidades, condensadora y evaporadora para extraer todo el aceite mineral, una vez que extraje todoel aceite procedi a hacer vacio cargar de refrigerante R410a labar las unidades y cargar por medio de sobrecalentamiento el equipo hasta ahora a trabajado muy bien ustedes que piensan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97541

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
que si revienta alguna cañería por la presión quien sera el responsable?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97575

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mas que la seguridad de que te reviente los elementos (que me imagino que las tuberías serán de 1 m/m ) yo me preocuparía mas por el elemento de expansión y la capacidad de el condensador , creo que no te estarán dando su capacidad frigorífica, por lo que veo raro que te este funcionando correctamente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97583

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
mas que la seguridad de que te reviente los elementos (que me imagino que las tuberías serán de 1 m/m ) yo me preocuparía mas por el elemento de expansión y la capacidad de el condensador , creo que no te estarán dando su capacidad frigorífica, por lo que veo raro que te este funcionando correctamente , un saludo
Compañero miarma lafaraonadelfrio,olvida usted que con R22 no se empleaba 1mm.
Por lo tanto seguro que no lo es,sera 0,8.Es mas me surje una duda los condensadores y evaporadores actuales para trabajar con R 410...son de 1mm?????
.....lo son????
...o no lo son?????
La normativa nos habla que NUESTRA INSTALACIÓN sea de 1mm.
Pero la fabricacion de los eelementos del climatizador CREO que no estan hechos en 1mm.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97586

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo daniel las instalaciones que yo e realizado siempre son de 1m/m por eso hacia el inca pie de que me imaginaba que están lo fueran , de lo contrario es inviable el cambio inviable no imposible, ya que locuras vemos todos los días jajjaja

respecto a las unidad condensadora y evaporadora recordarte que lo mas débil es las lineas rectas pero esta llevan el radiador como refuerzo (laminas de aluminio) un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97589

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Pues en el caso del compañero que expone el cambio de compresor no menciona que haya cambiado tambien tuberias por eso lo he dado por hecho que son las mismas,o sea las de antes con R22...0,8
Por otro lado y en esto pido me confirmen ,la necesidad de emplear 1 mm es en tuberias a partir de 1/2 ? o en todas (en 1/4 no! es mas creo que no existe)
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97595

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
desde 3/4 1 m/m 1/4,3/8,1/2,5/8,= 0,80 confirmado
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97601

  • pituche
  • Avatar de pituche
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
eso yo tambien se los dije a mi jefe yo sabia que esto no era bueno, yme dijeron que habian hablado con un tecnico esperimentado de mexico y que les dijo que no habia problema, y el equipo yo lo deje trabajando bien, y si es la misma tuberia, les dije que yo no seria responsable si pasaba algo con el equipo a futuro, porque yo se que no esta bien lo que hice pero. me piden resultados y como soy el unico tecnico en a.a en la empresa, ademas que varios ingenieros dijeron que si se podia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97613

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ya hay fabricantes como Mitsubishi Electric o Toshiba que fabrican equipos de R-410A que se pueden usar en instalaciones que llevaban R-22 y R-407c, pero son casos distintos a este.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97625

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues Yo tengo un Manual de LENNOX de la Evaporadora, donde los elemntos de Expansion son el mismo para R22 y R410a, no hay diferencia, dentro de un rato lo escaneo y lo coloco aqui
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97786

  • pituche
  • Avatar de pituche
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
gracias por sus comentarios compañeros :kiss: los tendre muy en cuenta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cambio de compresor de R22 a R410A hace 11 años 8 meses #97812

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.409 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information