picasso escribió:Islatoto escribió:pabloclimatic escribió:Hola compañeros, hoy me he encontrado esto:
Está montado en un compresor scroll y me imagino que es una valvula de retención.
Espero vuestras respuestas
Un Saludo
Un tubo de escape????...... Je,je,je....
A ver, los Scroll suelen llevar válvulas de retención incorporadas en las descargas para que cuando el compresor se pare no iguale presiones por la espiral del mismo y ésta gire en sentido contrario.... ese típico ruido de "rrrrrrrrrgggggghhh" que hacen al parar durante medio segundo.
Si se te fastidia la valv. de retención ese ruido se multiplica por ocho y dura mucho más.
Sin embargo leyendo al resto de compañeros me doy cuenta que lo tuyo es una valv. de regulación de presión.... pero no aclaras si es en aspiración, supongo que sí.... así que pienso que puede hacer la función de una KVL, porque por lo que veo es regulable.
Un saludo.
0
Muy bueno Islatoto lo del típico ruído...es cierto es así el ruído que hace cuando se para el compresor. Precisamente no sabía por qué hace ese sonido, pensaba que era por "envejecimiento" del compresor.
Dicho ésto, me gustaría que me aclararas algo:
-Ese ruído es normal o lo hace porque la válvula está averiada, o porque no la lleva??
-Si no iguala presiones por el interior del compresor, por dónde lo hace??
En frío, sé que justo unos segundos antes de arrancar el compresor, una solenoide abre para igualar presiones para evitar el sufrimiento del motor.
saludos
Hola.....
Por mi experiencia te puedo decir que en compresores grandes (que son los que más toco en enfriadoras de agua) el ruido tras la parada del compresor siempre se produce en mayor o menor medida.
Me pasó en una enfriadora AERMEC que el compresor hacía un tremendo ruido y de bastante duración al parar. Era un incordio por un simple tema de molestias a los vecinos, ya que era un hotel de interior y teníamos viviendas cerca.
Si en la parada del compresor le ponías la mano encima a la cabeza del compresor casi podías "notar" como la espiral giraba en sentido contrario.
El problema era que se trataba de un compresor grande y costaba una pasta cambiarlo, y claro, el asunto estaba en que el compresor iba bien, sólo que hacía ruido al parar.
Por lo tanto y tras la pertinente consulta al fabricante optamos por colocar una válvula de retención de 7/8 en la salida del compresor, justo en la descarga.
El ruido de parada bajó muchísimo, en intensidad y duración.
Sin embargo insisto.... todos los que conozco, aunque sean completamente nuevos hacen un poco de ruido al parar, supongo que es por la pequeña acumulación de presión que queda entre el centro de la espiral y la clapeta de la válvula de retención (en el caso que te comentaba antes el propio compresor montaba internamente la valv. que te comentaba se fastidió)
En cuánto a por dónde iguala presiones..... bueno, si tienes solenoide y recojes gas, no igualas. Y si no haces pump-down, el sistema tiende a equilibrarse por el sistema de expansión.
De todas maneras ahí tengo la duda de si una vez parada la espiral de un Scroll no queda ningún tipo de comunicación entre alta y baja (recordemos que la doble espiral aspira, comprime, y descarga, todo al mismo tiempo)
Por lo que me dices oyes una solenoide justo antes de arrancar el compresor.
Opino que igual ese compresor arranca por presión, y que el termostato actúa sobre la solenoide.
Tipo camara frigorífica, ya me entiendes.
En las enfriadoras de agua también cerramos solenoide de líquido a la parada de compresor, aunque no arranque por presostato, simplemente para evitar la migración de refrigerante en estado líquido a la parte más fría de la instalación, como podría ser un intercambiador multitubular.
Un saludo!
,.-17