Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: sonda desescarche NTC o PTC?

sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105647

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola tengo un equipo de congelación "zanotti "
El mando me indica error de sonda de desescarche. La he sacado y tomado lectura de resistencia.
La he calentado con la mano y la resistencia disminuía poco a poco.
Hemos conectado de nuevo la sonda y estando esta a temperatura de la sala, no aparecía el error en el mando. Sin embargo, cuando la he vuelto a colocar en la batería, de nuevo ha salido la alarma. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105648

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola tengo un equipo de congelación "zanotti "
El mando me indica error de sonda de desescarche. La he sacado y tomado lectura de resistencia.
La he calentado con la mano y la resistencia disminuía poco a poco.
Hemos conectado de nuevo la sonda y estando esta a temperatura de la sala, no aparecía el error en el mando. Sin embargo, cuando la he vuelto a colocar en la batería, de nuevo ha salido la alarma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105651

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola picasso.
Lo que comentas me parece que la sonda podria estar derivada a tierra, por lo tanto mal. PTC son las siglas de coeficiente positivo de temperatura, los materiales conductores tienen una resistencia que varia con la temperatura, asi una bombilla apagada tiene una resistencia de 100 ohmios (depende de la potencia de la bombila) al conectarla a red se caliente y su resistenca alcanza los 1500 ohmios (cifras orientativas) pero no todos los materiales se comportan asi algunos disminuyen su resistencia con la temperatura(NTC) y como cualquier componente electrico estos se pueden abrir (resistencia infinita) cortocircuitar (resistencia cero) y derivarse a tierra.
Saludos
Última Edición: hace 11 años 3 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105652

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Picasso, si cuando se calienta la sonda disminuye la resistencia es una sonda ntc, lo que habria que ver es si su resistencia no esta fuera de rango.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105654

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Perdón, perdón,perdón.
Tal como se ve en la foto, a 17,5 grados la resistencia era de 0,648 megaohmios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105655

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Picasso con ese valor de resistencia esa sonda esta mala, esta fuera de rango.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105657

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Stralis , tienes la tabla de esa resistencia? Puedes subirla al foro?
Te estaría muy agradecido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105658

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Xeliño , puedes explicar lo de derivado a tierra??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105661

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola juan, los valores de las sondas estan en el foro subidas, y en los archivos tambien, entras en libros etc hay estan, estan cambian de valor por la temp,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

mejor sera que la cambies sin demora, puedes probar cambiala de lugar, si no vá la cambias directamente,
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105662

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, para medir la temperatura, la placa hace circular corriente electrica a traves de la sonda y mide la tension en bornes de la sonda, a mas rsistencia mas tension y viceversa, una falta de aislamiento electrico puede producir fuga de corriente a tierra con lo que la placa detectaria cero voltios. Como comentaste que la sonda variaba la medida y al colocarla en el intercambiador daba fallo intui que se podria deber a ese fallo.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105664

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Algo que me paso el colega gustavo74 hace poco:

Mas tarde,si les parece interesante,le paso el documento a Lafaraona.

TERMISTORES
Mucho más económicos que las RTD son los termistores, aunque no son lineales son
mucho más sensibles, compuestos de una mezcla sintetizada de óxidos metálicos, el
termistor es esencialmente un semiconductor que se comporta como un "resistor
térmico". Se pueden encontrar en el mercado con la denominación NTC (Negative
Temperature Coeficient ) habiendo casos especiales de coeficiente positivo cuando su
resistencia aumenta con la temperatura y se los denomina PTC (Positive Temperature
Coeficient).
En algunos casos, la resistencia de un termistor a la temperatura ambiente puede
disminuir en hasta 6% por cada 1ºC de aumento de temperatura. Esta elevada
sensibilidad a variaciones de temperatura hace que el termistor resulte muy adecuado
para mediciones precisas de temperatura, utilizándoselo ampliamente para aplicaciones
de control y compensación en el rango de 150ºC a 450ºC.
Los termistores sirven para la medición o detección de temperatura tanto en gases, como
en líquidos o sólidos. A causa de su muy pequeño tamaño, se los encuentra
normalmente montados en sondas o alojamientos especiales que pueden ser
específicamente diseñados para posicionarlos y protegerlos adecuadamente cualquiera
sea el medio donde tengan que trabajar.
Se los puede adosar fácilmente o montar con tornillos, ir roscados en superficies o
cementados. Los alojamientos pueden ser de acero inoxidable, aluminio, plástico,
bronce u otros materiales.
Las configuraciones constructivas del termistor de uso más común son los glóbulos, las
sondas y los discos.
Formas constructivas de termistores NTC a. Tipo glóbulo con diferentes tipos de
terminales - b. Tipo disco - c. Tipo barra .
NTC (Negative Termal Coefficient)
Fabricados de una mezcla de óxidos de Mn, Ni, Co, Cu, Fe y están moldeados en un
cuerpo cerámico de varios tamaños, típicamente tienen una resistencia entre 50Ω y 1M
Ω a 25ºC y una sensibilidad del 4%/ºC a 25ºC. El efecto de Coeficiente Negativo con la
Temperatura puede resultar de un cambio externo de la temperatura ambiente o un
calentamiento interno debido al efecto Joule de una corriente que fluye a través del
termistor. La curva del termistor se puede linealizar con una resistencia montada en
paralelo con la NTC.
Circuito de linealización
PTC (Positive Temperature Coefficient)
Son resistencias que principalmente están compuestas de bario y estroncio con titanio.
La adición de dopantes hace que la componente semiconductora dé una característica de
resistencia con respecto a la temperatura, aunque son muy poco utilizados.
OTRAS CARACTERISTICAS
En comparación con las termocuplas y las termorresistencias, el termistor no ofrece
ventajas de exactitud de salida y estabilidad. Posiblemente, una ventaja importante esté
en la extremadamente elevada sensibilidad del termistor a variaciones de temperatura
Sensibilidades relativas de termistores, termorresistencias y termocuplas
Los termistores no sirven para la medición de temperatura dentro de alcances amplios
puesto que sus variaciones de resistencia son demasiado grandes para que puedan
medirse de una manera adecuada con un solo instrumento; alcances de alrededor de
100K suelen ser lo máximo admisible.
Los termistores resultan particularmente útiles para medir alcances reducidos de
temperatura justamente a causa de sus grandes variaciones de resistencia; por ejemplo,
la resistencia de un termistor típico varía 156 ohms de 0ºC a 1ºC , mientras la del
platino varía tan sólo 0,385 ohm.
La elevada resistencia de los termistores no sólo hace aumentar la sensibilidad,
posibilitando la medición de alcances reducidos de temperatura, sino también permite la
conexión bifilar. La resistencia del alambre de conexión y los efectos de la temperatura
ambiente son despreciables si se los compara con la resistencia del termistor y las
variaciones de resistencia.
La linealidad es otra área donde se registran importantes avances. Actualmente se está
fabricando un termistor que puede mantenerse lineal dentro de 0,5ºC desde 65ºC hasta
200ºC. La especificación es estrictamente válida sólo para potencia cero, puesto que los
problemas de disipación de calor interfieren con el de desempeño , pero el fabricante
sostiene que los errores son mínimos a los niveles prácticos de corriente y tensión.
El autocalentamiento del termistor: la potencia (PR) disipada en el termistor hará subir
su temperatura por encima de la ambiente. El incremento de temperatura es una función
directa de la constante de disipación del termistor con su montaje dentro del medio
ambiente donde opera.
Pueden encontrarse en el mercado termistores con valores entre 100 ohms y 30 K ohms,
los de uso más frecuente se encuentran en la franja entro 1K y 5K ohms. El rango de
temperatura de uso más difundido es entre -50°C y 200°C, a pesar de haber algunos que
alcanzan los 450°C.
Su aplicación más frecuente es como sensor de temperatura para mediciones rápidas en
sondas manuales que acompañan a los termómetros portátiles electrónicos
Su desventaja es su falta de estabilidad en el tiempo y su gran dispersión en
comparación con las termorresistencias, que pueden fabricarse con valores de
resistencia superiores, mayores exactitudes y valores normalizados universalmente que
garantizan su intercambio sin calíbración previa.
La ventaja más importante es su pequeña masa, lo que permite velocidades de respuesta
muy altas.

Temperatura máxima de operación : La temperatura máxima del cuerpo a la cual un
termistor operará durante un período prolongado de tiempo con una aceptable
estabilidad de sus características. Esta temperatura es el resultado de un calentamiento
externo o interno.
Constante de disipación (δ ) : El cociente, a una temperatura ambiente especificada,
entre una variación de la disipación de energía en un termistor y la variación resultante
de la temperatura del cuerpo.
Constante de tiempo térmica (τ) :El tiempo requerido por un termistor para alcanzar el
63,2% de la temperatura final, cuando se halla sometido a un salto de temperatura de 0 a
100%, siempre sin disipación de energía.
Característica resistencia a potencia cero vs. temperatura :Relación entre la resistencia
del termistor sin disipar energía y la temperatura a que se somete.
Característica temperatura vs. potencia : Relación, a una temperatura ambiente
especificada , entre la temperatura que adopta el termistor y la potencia aplicada.
Característica corriente vs. tiempo : Relación, a una temperatura ambiente especificada,
entre la corriente a través del termistor y el tiempo transcurrido después de la aplicación
de la tensión escalón al termistor.
Relación de resistencias : Cociente entre las resistencias a potencia cero de un termistor
medidas a dos temperaturas de referencia especificadas.
Estabilidad : Capacidad del termistor de mantener las características especificadas
después de ser sometido a determinadas condiciones ambientales y/o de ensayo
eléctrico . Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 11 años 3 meses por martinie. Razón: corrección
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: puma

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105677

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Buen aporte compañero!
Xeliño gracias por aclararlo. El tema es ese , que fuera de la batería del evaporador no sale la alarma. Pones la sonda en la batería y aparece la alarma.
Ahora que pienso... sí estuviera derivada a tierra , la alarma aparecía siempre...no crees?
Joseb , he propuesto sustituirla.
Stralis gracias por tu intervención
Última Edición: hace 11 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.361 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information