Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 3 meses #105679

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Parece inevitable la sustitucion de la sonda, de todas formas solo se derivara a tierra si la sonda esta en contacto electrico con tierra como sucede en la bateria la cual esta en contacto con el chasis de la maquina y este conectado a la red de tierra del edificio.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105844

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hoy se los he comentado a mi coordinador y afirma que la sonda no está averíada. Según parece que se debe a que la batería al estar congelada , sale la alarma por hielo....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105866

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la sonda esta bien pues lo podia decir desde el `primer momento,y si el sistema esta mal, que pasa a veces,
pues cambia la sonda de lugar, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105879

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
No sé José , me parece muy raro que porque haga hielo el evaporador salga error de sonda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105918

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Para eso está la sonda no ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105922

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
El hielo puede estar a muchas temperaturas, pero eso hará que el desescarche entre antes o despues, no es para que te de error, controlador o sonda.

A todo esto, donde está ubicada la sonda?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105926

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Eso es lo que quiero decir Pablo. No porque haya hielo tiene que salir la alarma.
La sonda estaba en un lateral del evaporador. Yo la coloqué en el centro del evaporador y a media altura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105942

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que puede estar pasando una cosa,la alarma no dice que la sonda esta mal,la alarma lo que dice,es que hay hielo en la bateria, y es eso lo que detecta,
<<<para congelados de 20 a 30 minutos duracion de desescarche, tiempo de goteo 1-2 3-minutos,
temp fin de desescarche de 8 a 12ºc<<< comprobar para congelados<<<<
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #105944

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Eso crees José?? Esto mismo es lo que piensan mis compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #106135

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
He aquí el motivo del hielo... Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Carece de ventilador central y el de la derecha no gira a sus revoluciones.
Además el ventilador lanza el aire a la pared que tiene a escasos centímetros.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 2 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #106136

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
He aquí el motivo del hielo... Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonda desescarche NTC o PTC? hace 11 años 2 meses #106137

  • bajo0
  • Avatar de bajo0
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
NO ES POR NA PERO ESTA MONTADO AL REVES LA BATERIA QUEDA DE FRENTE
El administrador ha desactivado la escritura pública.