Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Condensador de contracorriente de apoyo

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115861

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Hola. Tengo una unidad condensadora en una ubicación con poca ventilación y quisiera añadirle un condensador de agua de contracorriente, y apelando a vuestra experiencia, ¿como lo conectaríais?, en serie o en paralelo. Si es en serie, cual iría antes, el de aire o el de agua. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115864

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo los coloco en serie , y como primario el agua secundario aire de esa manera le llegara aire mas frio al compresor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, celsius

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115868

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
En serie,yo los que he colocado siempre los he puesto antes del deposito de liquido.Aunque tambien los he cocado antes del condensador prefiero despues porque subenfrias muchisimo mejor y ahorras mas agua que condensando primero con el de agua y luego cn aire.
Seguro haya mas comentarios al respecto creo que habra distintas preferencias en este tema.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, celsius

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115927

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
El condensador de agua deberá ir primero al tener un rendimiento térmico elevado en el intercambio de calor. Por pequeño que sea.
Sin embargo si la masa térmica "residual" que pretendes extraer lo quieres aprovechar, puedes pensar en colocarlo en paralelo con algún sistema que te permita elegir cual de los dos intercambiadores trabajará.
Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celsius

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115933

  • celsius
  • Avatar de celsius
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
¿Y que tipo de control se podría poner para seleccionar un condensador u otro?. Y si no es abusar, un pequeño esquema. Gracias por la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115936

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, parece claro que todos optamos por la conesion serie y entiendo que el condensador es de agua perdida con valvula presostatica de agua nos interesa colocarlo despues del de aire y que entre agua cuando el de aire no de abasto y suba la pretesion de alta, la refrigeracion de los compresores ha de hacerse con los gases de asìracion frios y estos seran mas frios cuanto mas baja sea la temperatura de condensacion (dentro de unos limites) ya la temperatura del agua siempre es mas baja que la del aire (en la naturaleza, excepcion en los polos jejeje).
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, celsius

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115937

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
yo los coloco en serie , y como primario el agua secundario aire de esa manera le llegara aire mas frio al compresor , un saludo
Este fin que buscas esta muy bien.
En sitios de poca ventilacion(maquinas en sotanos por ej.) los coloco antes del de aire.
En cambio en sitios donde la ventilacion no es un problema los coloco antes del recibidor.
Lo de procurar el aire a mas baja temperatura para el compresor considero que es una muy buena intencion pero tambien considero que de origen las unidades condensadoras ya estan preparadas para trabajar asi sin este alivio. Ya que lo del agua es un accesorio que se coloca o no.
Manu como dices cada maestrillo tiene su librillo,lo bonito es poder ver el librillo que tiene cada maestrillo la mayoria de las veces encontramos comparando criterios que siempre hay algo que se nos escapaba o no teniamos en cuenta y no eramos conciente de ello.
Suerte que existe forofrio.com 7alegria.gif 632415.gif 7alegria.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115938

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
daniel el tema es que por aquí las temperaturas son muy elevadas y aunque los fabricantes coloquen condensadores tropicales estos se ven cortos cuando alcanzamos mas de 45ºC , es por ello que cada técnico adquiere unas técnicas de mantenimiento y aplicaciones según su lugar de origen y su climatología,
el agua es el sistema mas fiable y mas eficaz es por ello que confió mas en ella y la suelo poner como primario , aparte de lo que ya mencione en la otra respuesta , un saludo capo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115942

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Yo en la central k llevo lo tngo colocado como primario, y de seguido los ventiladores, que según la presion van mas o menos (aunque e de admitir k aora cn estos calores si ubiera un tercero no estaria d mas. se equivocaron en el proyecto y metieron cndensadores d aire de 35ºc, al igual que en la planta de madrid. sin tener en cuenta que estamos en sevilla)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celsius

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115950

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Controladores de flujo basados en la temperatura final deseada, instalando en las líneas válvulas del tipo AV2-10 de Danfoss (por ejemplo) y monitorizadas a través de los controladores antes mencionados.
Dan muy buen resultado, son extremadamente eficientes y fiables.
www.inprocess.com.pe/descargas/catalogo%...rocess%20Danfoss.pdf
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
Última Edición: hace 10 años 8 meses por elllontru.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celsius

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115982

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
tengo los cntroladores pero lo k no es la pantalla del danbuss para ver a tiempo real la inyección de estos y saber si estan mal los transductores o no. y poder ver la lectura si sa erronea o habria k re calibrar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador de contracorriente de apoyo hace 10 años 8 meses #115988

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Pienso que será suficiente el conocer a tiempo real la temperatura en un punto elegido como testigo. En cuanto haya una desviación de ese parámetro actúas en consecuencia.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information