Tengo una isla de congelados (-20C) que se ha quedado sin refrigenante, estaba usando R-408 y me veo con la obligación de sustituirlo por otro, ¿algún consejo? La expansión se realiza mediante termostática.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
en las instalaciones de r-22 podrías cambiarlo al 404 o 507 (previa limpieza de la instalación, pero las de 502 no te lo aconsejo por lo que has mencionado se te quedara pequeña de condensación,
si te ves en apuros para ampliar el condensador otra solución es adaptar una ayuda de agua (condensador contracorriente )
yo e hecho algunas pruebas con 427 para congelación y fueron satisfactorias , pero también te toca cambiar aceite y vet , aunque con los vientos que corren si puedes cambia a gas definitivo , claro que implica un cambio total , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El 408 es un sutituto directo del 502 , para baja temperatura utilizaria 404 o 507o 427, todas las reconversiones implican complejidad pero para bajas temperaturas son estos 2 por los que me decantaria .
PD Tambien lei la ficha tecnica de gas servei. www.grainger.com/tps/hvacr_forane_refrigerants.pdf
Última Edición: hace 10 años 7 meses por electom21. Razón: enlace
El administrador ha desactivado la escritura pública.
en las instalaciones de r-22 podrías cambiarlo al 404 o 507 (previa limpieza de la instalación, pero las de 502 no te lo aconsejo por lo que has mencionado se te quedara pequeña de condensación,
si te ves en apuros para ampliar el condensador otra solución es adaptar una ayuda de agua (condensador contracorriente )
yo e hecho algunas pruebas con 427 para congelación y fueron satisfactorias , pero también te toca cambiar aceite y vet , aunque con los vientos que corren si puedes cambia a gas definitivo , claro que implica un cambio total , un saludo
La idea es cambiar a un gas definitivo.
El cambio de aceite, vet y filtro ya lo contemplo.
Una pregunta, con el 427, ¿cómo quedaría la condensación?
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.