Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Fugas de refrigerante

Fugas de refrigerante hace 10 años 6 meses #119070

Alguien uso extreme sellador de fugas, en un sistema de heladera familiar, yo use uno no se qué paso perdió devuelta,
Procedimiento que realice, cargue con nitrógeno, a largo de 2 horas perdió las 40psi colocado, hice vacio como lo recomienda el fabricante, espere 4 horas y no hubo variante, coloque 12mm del producto, cargue refrigerante 134a, y ahora después de las 2 semanas, volvió a quedarse sin gas
Sera efectivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas de refrigerante hace 10 años 6 meses #119073

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Rafel los parches para las càmaras de las bicicletas , en un circuito de refrigeraciòn el mejor sellador es una buena soldadura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas de refrigerante hace 10 años 6 meses #119097

si el problema es que la fuga esta adentro del Purioletano, hay que cortar media heladera para llegar a la union del capilar, por eso use ese producto, aca lo que lo usaron les dio resultados, eso me comento el vendedor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Fugas de refrigerante hace 10 años 6 meses #119109

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mira para empezar las resinas poxicas no son compatibles con el aceite POE ni el refrigerante , literalmente se las come .
Si te llega la mano para meter el pegamento , también llega el pico del soplete así. que limpia bien la zona a soldar aisla bien térmicamente las zonas que no deben recibir el calor de la soldadura , bien con líquidos , masillas , escudos térmicos y a soldar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Fugas de refrigerante hace 10 años 6 meses #119138

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, querido amigo Rafael un gusto de saludarte, coincido con el querido amigo Silembloc, siempre deseamos dar las soluciones para ganar un dinero y no generar polución tirando refrigeradores, en otros tiempos para evitar las humedades por vacíos mal realizados se utilizaba alcohol metílico practica que era muy frecuente para evitar el taponamiento del capilar por humedad, sin saber que agregábamos incondensables al sistema e incluso perjudicando el esmalte o resina del bobinado hasta generar acido fluorhídrico, en mi opinión , todo aquello que se agrega al sistema frigorífico exógeno al refrigerante y al aceite puede ser perjudicial al buen desempeño de la unidad, je,je,je,jeeee, si no hay mas remedio que realizar "cirugía", luego sellar con poliuretano, un cálido saludo para ti Rafael y amigos, feliz domingo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas de refrigerante hace 10 años 6 meses #119159

el producto inpecable no tenia fugas, esta en corto la bobina de arranque del compesor, embraco de 1/5
con pinza amperimetrica, cuando prendia el consumo era de 09.5 y saltaba el termico
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information