TEMA: problema con cámaras de frío

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119628

  • fabi2212
  • Avatar de fabi2212
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
956844.gif hola amigos junto con saludar ; les comento mi problema , tengo 2 cámaras de mantenimiento a -2ºc , resulta cuando están en funcionamiento las 2 juntas no llegan a la temperatura deseada tengo que parar 1 y esperar a que enfríe y después poner en marcha la otra. están conectadas en paralelo a 1 sola unidad condensadora , me llama la atención que cuando están las 2 fusionando hay un visor de liquido que esta lleno y el otro casi vacío, es con refrigerante r22 desde ya gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119653

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si hay válvulas solenoides hay que revisarlas no sea que una este mala o el controlador.
Si las solenoides están bien y los controladores también se debe revisar el condensador o los forzadores (ventiladores) y por ultimo verificar el desempeño del compresor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, fabi2212

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119672

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Incluso una pérdida de refrigerante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, fabi2212

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119699

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
tiene pinta de falta de refrigerante,agregala refrigerante y observa si con las dos camaras en funcionamiento y observa el visor que te esta demandando refrigerante si se llena al completo, si es asi y te bajan las dos camara de temperatura, yo pararia la instalacion dejaria que compensara presion la alta con la baja y a buscar fugas, de momento prueba con estas recomendaciones y si no ya nos comentas y te iremos aconsejando, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fabi2212

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119704

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
presiones alta y baja , datos y medidas sobre temperaturas son imprescindibles para diagnosticar con mayor posibilidad de acierto , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fabi2212

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119705

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
También creo que puede ser falta de refrigerante, pero como te indican, es necesario conocer presiones, temperaturas y consumo del compresor para dar un diagnóstico más certero, suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119741

  • fabi2212
  • Avatar de fabi2212
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
presiones de alta 150 psi baja 46 psi
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

problema con cámaras de frío hace 10 años 5 meses #119742

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Temperatura (presión) de condensación demasiado alta. Verificar:
Limpieza del condensador y revoluciones del forzador (ventilador) del condensador. Revisar temperatura del lugar en donde se encuentra la unidad condensadora.
Revisar recalentamiento del refrigerante, mucho genero en la recamara o muy caliente.
Compresor bajo de válvulas.
Falta de refrigerante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.