Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: hola necesito de su ayuda por favor

hola necesito de su ayuda por favor hace 10 años 6 meses #120004

  • maxxx
  • Avatar de maxxx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buen dia, tardes lo que sea gente del foro .
soy estudiante de refrigeracion desde hace un año eh aprendido bastante mas que nada en mi casa :c por que el professor `pija celoso evadia nuestras preguntas c: ,, mi duda es en cuantos psi tendria que trabajar normalmente la parte de alta de un split asi sea de 2000 frigorias. hasta 4500 tengo entendido que trabajan en la misma presion de baja seria 60 a 65 psi pero la parte de alta nunca nos enseñaron alguien me podria pasar un link o algun explicacion de como seria la parte de alta del maniful ? muchas gracais desde ya
chaco -resistencia
22 años
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hola necesito de su ayuda por favor hace 10 años 6 meses #120005

  • olrare
  • Avatar de olrare
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Si te refieres a la salida del compresor va a depender el tipo de gas que estes trabajando,es decir si hablamos de un R22 manejaria una presion aproximada de261 psi
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maxxx

hola necesito de su ayuda por favor hace 10 años 6 meses #120013

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Mi consejo es que es mas facil aprenderse temperaturas de evaporacion y de condensacion. En los splits normalmente la temperatura de evaporacion serian de 3 a 5 grados. y en condensacion (Alta) podria rondar entre los 45-50 grados.

Siempre teniendo en cuenta la temperatura ambiente logicamente, a mayor temperatura ambiente mayores seran las temperaturas de condensacion y evaporación y viceversa.

Por darte una idea los split convencionales estan probados a unos 35 grados y con un diferencial de temperatura de 15 grados mas o menos.. asi puedes orientarte un poco dependiendo de la temperatura exterior.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maxxx

hola necesito de su ayuda por favor hace 10 años 6 meses #120014

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Espero que este gráfico de r410 te ayude un poco.....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 6 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: maxxx

hola necesito de su ayuda por favor hace 10 años 6 meses #120018

  • olrare
  • Avatar de olrare
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Exelente grafico Mak4na
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maxi hace 10 años 3 meses #123604

  • maxxx
  • Avatar de maxxx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muchas gracias mak4na por el grafico lo descargue voy a estudiarlo... un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

hola necesito de su ayuda por favor hace 10 años 3 meses #123605

  • maxxx
  • Avatar de maxxx
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
bra32fd1gvoo muchas gracias colegas les agradezco un monton me sirvio de mucho su ayuda gracias un abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information