Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: corte del grupo por termostato antihielo

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120633

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola, soy nuevo en este mundo. El caso es que tengo en las instalaciones un grupo de frio el cual arranca y para constantemente debido al termostato antihielo sin haber alcanzado la temperatura consignada para el agua refrigerada.
A que puede ser debido?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120634

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
El que el compresor de una enfriadora de agua arranque y pare constantemente puede ser debido a muchas cosas "dweckl", a muchas. Pero una de ellas rara vez es el termostato antihielo, y no digo nunca porque en este mundo, me refiero al de la refrigeracion, se toca y modifica todo. El termostato antihielo, o el sistema antihielo, es como el presostato de alta, si no salta a la primera vez, y hace falta rearmarlo manualmente, salta a la tercera pero tambien hara falta rearme manual. Osea que arranques sucesivos por esta razon del antihielo la veo muy improbable.

Y es asi con el termostato antihielo por que si no en unos cuantas paradas y arranques al final podriamos NO tener rearranque y si hielo en el evaporador. Si en una enfriadora salta el antihielo es que algo va mal y ese algo, que tambien pueden ser muchas cosas, hay que solucionarlo.

Asegurate que para-arranca por el antihielo.

Un saludo
Última Edición: hace 10 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120636

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
El que el compresor de una enfriadora de agua arranque y pare constantemente puede ser debido a muchas cosas "dweckl", a muchas. Pero una de ellas rara vez es el termostato antihielo, y no digo nunca porque en este mundo, me refiero al de la refrigeracion, se toca y modifica todo. El termostato antihielo, o el sistema antihielo, es como el presostato de alta, si no salta a la primera vez, y hace falta rearmarlo manualmente, salta a la tercera pero tambien hara falta rearme manual. Osea que arranques sucesivos por esta razon del antihielo la veo muy improbable.

Y es asi con el termostato antihielo por que si no en unos cuantas paradas y arranques al final podriamos NO tener rearranque y si hielo en el evaporador. Si en una enfriadora salta el antihielo es que algo va mal y ese algo, que tambien pueden ser muchas cosas, hay que solucionarlo.

Asegurate que para-arranca por el antihielo.

Un saludo
Hola Moncayo, es importante que sepas que dada la situacion sociolaboral en la empresa es posible que haya habido algún "sabotaje", jejejee, he comprobado con el polímetro y efectivamente es el termostato de seguridad el que está cortando, lo que pasa es que como no tengo ni idea de grupos de frío no se cual puede ser la manipulacion que han realizado en la maquina, te agradecería que me dieses una lista de puntos a revisar que pueden hacer que el grupo corte por esta seguridad, gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120640

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Ademas de termostato antihielo y tratandose de una enfriaodra de agua deberia de ahber un interruptor de flujo de agua. Te menciono esto del fluxostato ya que cuando salta el termostato antihielo (regulado a +4 ºC) normalmente es por falta de caudal de agua en el evaporador (falta de caudal en la bomba, filtros o intercambiador sucio o obstruido) deberia de actuar, antes, el interuptor de flujo de agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120641

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
Ademas de termostato antihielo y tratandose de una enfriaodra de agua deberia de ahber un interruptor de flujo de agua. Te menciono esto del fluxostato ya que cuando salta el termostato antihielo (regulado a +4 ºC) normalmente es por falta de caudal de agua en el evaporador (falta de caudal en la bomba, filtros o intercambiador sucio o obstruido) deberia de actuar, antes, el interuptor de flujo de agua.

El flujostato da señal de que hay circulacion de agua, los termostatos de antihielo (hay dos compresores) estaban a regulados a -5ºC los puse a 2ºC
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120642

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,si puedes dinos si esa maquina es condensada por aire o por agua,si desconoces por que seas nuevo,esa maquina como todas,pararan por alta o por baja,si no alcanza la temp de trabajo, no puede ser que pare por antihielo,<<<salvo que si esta mal el termostato de temp , bajaria la temp y para por antihielo,
cuando para tienes que rearmar la maquina , o arranca sola,en todo caso de cortar seria ,el termostato de temp,o de trabajo,
no sera que pare por presosto,¿ pregunto ?

en fin tu diras, si es condensada por aire o por agua, saludos

sr moncayo atento una observacion ,por que creo no es asi ,creo que esta interpretando mal hay un error,el termostato antihielo ,es la segunda seguridad, en cuanto a temp de agua fria, 1 termostato de trabajo o de temp, 2 termosto antihielo cortaria por baja temp de agua fria,????? aqui no seria por que falte agua, seria por baja temp de agua enfriada, esa es funcion del temostato ahtihielo, si falta caudal de agua hay otros elementos , me da que no sabe por lo que para,cuando dice esto saludos
Última Edición: hace 10 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120643

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
hola,si puedes dinos si esa maquina es condensada por aire o por agua,si desconoces por que seas nuevo,esa maquina como todas,pararan por alta o por baja,si no alcanza la temp de trabajo, no puede ser que pare por antihielo,
cuando para tienes que rearmar la maquina o arranca sola,en todo caso de cortar seria ,el termostato de temp,o de trabajo,
no sera que pare por presosto,¿ pregunto ?
en fin tu diras, saludos
Hola joseb71, yo cogi el polimetro y mientras estaba arrancando y parando ella sola comprobe la tension en los bornes del antihielo y me daba 0V cuando estaba trabajando y 230V cuando paraba por lo que entiendo que es este termostato el que esta cortando. Arrancar arranca ella sola no hay que rearmar manualmente, y respecto al condensado como bien dices no controlo de frio, no se como lo lleva a cabo.
Por cierto, este grupo tiene la peculiaridad de poder trabajar en diferentes modos al 33, al 66 o a pleno rendimiento, (algo así leí en el manual) creeis que tendrá algo que ver?
Última Edición: hace 10 años 5 meses por dweckl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120645

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
joseb71 escribió:
hola,si puedes dinos si esa maquina es condensada por aire o por agua,si desconoces por que seas nuevo,esa maquina como todas,pararan por alta o por baja,si no alcanza la temp de trabajo, no puede ser que pare por antihielo,<<<salvo que si esta mal el termostato de temp , bajaria la temp y para por antihielo,
cuando para tienes que rearmar la maquina , o arranca sola,en todo caso de cortar seria ,el termostato de temp,o de trabajo,
no sera que pare por presosto,¿ pregunto ?

en fin tu diras, si es condensada por aire o por agua, saludos

sr moncayo atento una observacion ,por que creo no es asi ,creo que esta interpretando mal hay un error,el termostato antihielo ,es la segunda seguridad, en cuanto a temp de agua fria, 1 termostato de trabajo o de temp, 2 termosto antihielo cortaria por baja temp de agua fria,????? aqui no seria por que falte agua, seria por baja temp de agua enfriada, esa es funcion del temostato ahtihielo, si falta caudal de agua hay otros elementos , me da que nuestro amigo, no sabe por lo que para,cuando dice esto, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120646

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Dweckl

El que tenga capacidad de parcializacion de la potencia, solo indica que el equipo " se auto regula " dependiendo de las necesidades de la instalacion. ¿ Que si esto puede influir en que te salte la alarma antihielo ?. Pues es probable. Pero con las datos que nos das va a ser dificil poder ayudarte.

Solo una cosa. Como bien dice Moncayo, regula esos termostatos a +4ºC. 2ºC es demasido peligroso si el equipo solo tiene agua en circulacion.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120648

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Por lo que comentas "dweckl" la enfriadora no es muy moderna (maniobra de control a 2201 V) y lo has hecho bien para comprobar la parada por el termostato antihielo si no hay en serie con el ningun otro dispossitivo de control o seguridad. Repito que si no hay ningun otro.

El antihielo deberia de estar a +4 ºC si es una enfriadora de agua y si es una enfriadora de liquidos (agua con otro producto como por ejemplo anticongelantes) a la regulacion correspondiente. Pero...... si es una enfriadora de agua con control todo-nada y electro-mecanico, el termostato deberia de ser de rearme manual. O sea, palanquita incorporada para su rearme o sistema electrico de rearme manual (por ejemplo quita y pon tension).

El contro del temperatura de la enfriadora será por temperatura de entrada de agua, con lo cual aunque le entre poca agua no corta porque le entrada estara relativamente "calentica" y, el del antihielo, deberia de actuar, asi lo hacen normalmente, por la temperatura de la salida de agua. Si la salida esta muy fria, y dispara el antihielo, es porque o pasa poca agua por el evaporador o pasa mal. O sea, toca investigar por qué pasa poca agua.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120649

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
joseb71 escribió:
joseb71 escribió:
hola,si puedes dinos si esa maquina es condensada por aire o por agua,si desconoces por que seas nuevo,esa maquina como todas,pararan por alta o por baja,si no alcanza la temp de trabajo, no puede ser que pare por antihielo,<<<salvo que si esta mal el termostato de temp , bajaria la temp y para por antihielo,
cuando para tienes que rearmar la maquina , o arranca sola,en todo caso de cortar seria ,el termostato de temp,o de trabajo,
no sera que pare por presosto,¿ pregunto ?

en fin tu diras, si es condensada por aire o por agua, saludos

sr moncayo atento una observacion ,por que creo no es asi ,creo que esta interpretando mal hay un error,el termostato antihielo ,es la segunda seguridad, en cuanto a temp de agua fria, 1 termostato de trabajo o de temp, 2 termosto antihielo cortaria por baja temp de agua fria,????? aqui no seria por que falte agua, seria por baja temp de agua enfriada, esa es funcion del temostato ahtihielo, si falta caudal de agua hay otros elementos , me da que nuestro amigo, no sabe por lo que para,cuando dice esto, saludos
A ver, hay 2 bombas que se encargan de la circulacion del agua enfriada, en el circuito hay un flujostato que controla que haya circulacion de agua, y este acciona un relé, nada mas encender las bombas el relé entra por lo que circulacion de agua hay, además he comprobado que aunque tarda mucho tiempo por no trabajar continuadamente poco a poco el grupo alcanza la temperatura consignada (lo he comprobado en los termometros situados en la entrada y salida del anillo de circulacion de agua refrigerada. Lo unico que haya algun filtro sucio y el caudal de agua refrigerada sea muy bajo, pero no me parece.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

corte del grupo por termostato antihielo hace 10 años 5 meses #120650

  • dweckl
  • Avatar de dweckl
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
Por lo que comentas "dweckl" la enfriadora no es muy moderna (maniobra de control a 2201 V) y lo has hecho bien para comprobar la parada por el termostato antihielo si no hay en serie con el ningun otro dispossitivo de control o seguridad. Repito que si no hay ningun otro.

El antihielo deberia de estar a +4 ºC si es una enfriadora de agua y si es una enfriadora de liquidos (agua con otro producto como por ejemplo anticongelantes) a la regulacion correspondiente. Pero...... si es una enfriadora de agua con control todo-nada y electro-mecanico, el termostato deberia de ser de rearme manual. O sea, palanquita incorporada para su rearme o sistema electrico de rearme manual (por ejemplo quita y pon tension).

El contro del temperatura de la enfriadora será por temperatura de entrada de agua, con lo cual aunque le entre poca agua no corta porque le entrada estara relativamente "calentica" y, el del antihielo, deberia de actuar, asi lo hacen normalmente, por la temperatura de la salida de agua. Si la salida esta muy fria, y dispara el antihielo, es porque o pasa poca agua por el evaporador o pasa mal. O sea, toca investigar por qué pasa poca agua.
Pues si, el grupo es muuuuy antiguo, pero los termostatos no tienen ningun rearme manual, solo tienen la regulacion de consigna y otro del diferencial, lo que voy a probar antes de nada es bajar el regimen de trabajo al 66% o a ver que pasa a lo mejor tengo subenfriamiento en la entrada del evaporador, y bajando el regimen de trabajo lo puedo compensar, ya os dire algo...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information