TEMA: problemas con suciedad en cañeria

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #122814

hola a todos, estoy reparando 1 heladera con freezer, ciclico, r134a, el cual no rendia, al apagarla se congelo el filtro, razon que esta tapado, lo saco, desconecto el compresor, hago limpeza con tinner y nitrogeno, espero hasta que seque, armo todo, vacio, carga, y a los 2 minuto entra en vacio, pago el compresor, el manifol queda trancado y despues de un rato vulve la presion, desarmo limpio devuelta, vuelvo armar y quien aperecio el famoso tapon de baja, desarmo todo, vuelvo a limpiar, armo y devuelta el tapon, como puedo solucionarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #122816

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Solo espero que no le hubieras inyectado tiner al compresor.
Humedad, humedad, humedad, o taponamiento de capilar, o taponamiento en alguna de las nuevas soldaduras..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #122818

no el compresor lo desconecte antes de la limpieza, solde un valvula en el capilar y por ahi puse tiner, el cual salia por el retorno, asi varias veces y sigue igual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #122821

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y ése aceite cómo esta ?? Tapastes el compresor o lo presurizastes para que no absorbiera humedad , mientras limpiabas el circuito ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #122836

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Cambia el aceite del compresor por uno nuevo y deshidrata el compresor con calor y vacio.
Pon un nuevo filftro deshidratador
Luego lo instalas y nos cuentas.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123121

hola sigo con el problema, saque el compresor, cambie el aceite, cambie el filtro, pase nitrogeno por el circuito, hice vacio, cargue refrigerante, 2 minutos en uso y devuelta el tapon, ya no se como solucionarlo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123122

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jorge la limpieza la has realizado por elementos o ha todo el sistema en general ?
Has verificado que no hay pèrdidas en el circuito?
El aceite que has reemplazado es MO o POE ?
Has tenido la precauciòn de que no absorba humedad el aceite ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123123

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Rafel ponle es posible que el capilar este semi obstruido con suciedad, yo le cambiaria el capilar , sustituiria el filtro por uno un poco mas grande y haria vacio 3 veces rompiendolo con nitrogeno....ya nos cuentas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123124

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ups sorry Rafel querìa decir .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123125

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Rafel,la humedad cuando no es extraida por cmpleto se manifiesta de esta forma con los sintomas que te esta dando.
La forma de quitarla es con calor y vacio el evaporador y tuberias lo podrias hacer individualmente del resto (ya que no puedes desmontar la nevera) aplicas calor con una pistola de aire caliente en todo el evaporador y tuberias a la vez que le haces pasar una leve brisa de nitrogeno esto por l menos 30 minutos sin parar.
Con el compresor mas de lo mism y luego cn el cndensador. Luego unes todo,una corriente suave de nitrogeno por baja del compresor y que salga por el tubo de baja que llega al compresor es el unico tubo que aun no debes soldar.Dale calor a todo durante 30 minutos calienta bien todo.
Luego vacio (OJO supongo que ya sabes que no hay FUGAS) intenso con una buena bomba de vacio 2 horas y calienta todo, rompe el vacio con refrigerante lo haces circular y paras para verificar que se equilibran las presiones. Repites esto una vez mas y luego en la 3º vez cargas definitivamente.
La botella de refrigerante es nueva..? fue utilizada para alguna recuperacion de refrigerante...? estas seguro de su pureza y limpieza...?
La humedad a veces en muy complicada de extraer en un caso cmo el tuyo que lop tienes que hacer por partes pero se puede,Hay que ser meticuloso y tener paciencia,lo conseguiras. Se muy cuidadoso con dejar tubos abiertos esto complica nuestro trabajo y no vale deshidratar sino no protejemos luego todos ls elementos a la entrada de humedad.
Ya nos contaras. Suerte
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Rafel alumno de Jorge

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123147

hola, no hay fugas, la garrafa es nueva, el refrigerante no es recuperado, ya desarme todo, le di calor con pistola de aire caliente, pase nitrogeno con 141b, volvi a cambiar el aceite del compresor, tambien cambie el aceite de la bomba,cambie el filtro, ahora estoy haciendo vacio, y veremos que pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problemas con suciedad en cañeria hace 10 años 3 meses #123148

se volvio a tapar, sera problemas del compresor, ya que vi que pongo nitrogeno por valvula de servicio, sale por el apendice de baja, y tambien por la de alta, ya no se que mas hacer
El administrador ha desactivado la escritura pública.