Segun lo leido en el manual THERMOGUARD TG-VI (sirve para las unidades SB-III MAX+, Super-II MAX+, SB-III SLE, SMX-II, SL-200 y SL-100) la valvula que esta entre la salida del evaporador y el compresor es la "Válvula de modulación" (MV) que es opcional y sirve (textual copiado del manual) para: "La válvula de modulación proporciona un control muy preciso del sistema de refrigeración. Cuando no se necesite modulación, la válvula de modulación estará completamente abierta. Cuando la temperatura se acerque al punto de consigna, la válvula de modulación empezará a cerrarse. Cuando la temperatura se encuentre muy cerca del punto de consigna, la válvula de modulación se cerrará completamente. Esta válvula está situada en la tubería de aspiración entre el intercambiador de calor y el antivibrador de aspiración."
Esta valvula de modulacion en aspiracion junto con la valvula HGS, valvula solenoide todo-nada y tambien opcional junto con la MV , y que es la que inyecta gas caliente en el evaporador, forman la reduccion de capacidad de la maquina para cuando la temperatura esta cerca de la consigna.
O sea que si. La HGS junto con la MV actúa en cada ciclo para controlar la temperatura de consigna y no pasarse de frio ni que el motor y compresor tengan que estar arrancando y parando ciclicamente.
En cualquier caso y si este es el caso, caso de averia en la valvula HGS, o en la MV, y ante la averia de una de estas valvulas y por lo tanto problemas para conseguir la temperatura de consigna o sobrepasarla por abajo, enfriar demasiado, el sistema supongo que deberia de haber avisado de ello.
Para diagnosticar las posibles consecuencias en la temperatura del recinto refrigerado por averia en estos elementos habria que conocer, exactamente, la averia,............ como se quedo la valvula averiada, si fue cerrada, o abierta y en que grado, y el equipo exacto, resto de control, etc. Y hasta ahi yo no llego. Lo siento.
Saludos