TEMA: Que cantidadde refrigerante requiere mi heladera?

Que cantidadde refrigerante requiere mi heladera? hace 9 años 2 días #148973

  • gary_sejas
  • Avatar de gary_sejas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estimados amigos del Foro
Mi consulta es la siguiente. Que cantidad de gas refrigerante debo cargarle a mi Heladera Garef (Volcán) modelo 966 serie GHC1 de 2900 rpm 1/5 hp 1,85 A ,50 Hz unidad n2 , (todos los datos que pude encontrar en la etiqueta' ) , normalmente esta heladera llevaba refrigerante r12, y al no poder encontrarlo en el mercado donde yo vivo, encontré un sustituto que vendría a ser el R406a, que por lo que pude averiguar tiene más o menos un 25 % mas de rendimiento. Mi duda es saber con que cantidad de gas r12 cargaban estas heladeras ??...por lo que pude averiguar teniendo este dato,, lo que tendría que hacer es cargarle un 25 % menos de esa cantidad en el gas R406a.
Agradecido de antemano con todas las sugerencias que pueda recibir, los felicito nuevamente por ser parte de este foro . Bendiciones para todos ustedes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que cantidadde refrigerante requiere mi heladera? hace 9 años 1 día #149001

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tenemos que empezar que la cantidad de refrigerante que requiere un equipo viene determinada por el fabricante, para empezar podemos cargar con 50 gramos dejamos trabajar un rato (con la puerta cerrada) la nevera y miramos hasta donde llega la escarcha. Si le falta mucho recorrido a la escarcha “mucho recalentamiento” se le inyecta otro poco y se vuelve a mirar, la escarcha no debe salir del evaporador. La presión de evaporación en el manómetro debe ser similar a la temperatura marcada en la tabla presión temperatura y el recalentamiento lo más bajo posible.

Hay que ser muy cuidadoso al inyectar refrigerante por recalentamiento en circuitos con capilar, si le falta refrigerante el recalentamiento será muy alto (falta tramo de evaporador por escarchar) y si se le inyecta demasiado el evaporador se lavara, perderá la escarcha y empezara a sudar.
Poco refrigerante, revisar presión, cotejar presión de manometro con tabla presión temperatura, medir recalentamiento, observar el evaporador y ver el recorrido del escarche.

Las neveras domesticas dependiendo del fabricante y de la capacidad relacionada en litros requieren una cantidad determinada de refrigerante y pueden ir desde 30 gramos hasta 1.500 gramos o más.
Una botella de refrigerante para uso domestico viene generalmente de 400, 790, 850, 900, 1000 gramos dependiendo del refrigerante y/o la marca. Y se hace muy fácil dosificarlo.

recuerda que el trabajo lo debe hacer un técnico experimentado.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Que cantidadde refrigerante requiere mi heladera? hace 9 años 1 día #149040

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Solo añadir a lo magnificamente explicado por Olfera que el recalentamiento en los equipos con expansión por capilar es engañoso cuando el capilar se introduce a través de la aspiración, ya que recalienta estos vapores
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.