TEMA: carga de compresor semihermetico

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149777

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas tengo un par de dudas.. si por ejemplo queremo que la temperatura de la camara sea 8 grados , el fluido refrigerante tendrua que estar a la entrada del evaporador a unos 10 grados menos que la temperatura a la que queremos la camara no? Y por ejemplo si cargasemos una maquina y la presiom maxima en baja te da 3 kilos con el refrigeranre a -8grados ' que podriamos hacer para tener ese mismo refrigerante a 0 grados en el evaporador???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149780

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y por que no pones la pregunta en otro post, estás creo, rompiendo el esquema de la pregunta, no creo que debas poner mas preguntas si no responder,,eso creo deberias abrir tu propio post, y preguntar tus propias dudas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149784

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas a mi me parece muy interesante esas dos cuestiones... si queremos poner la cámara a 8 grados deberíamos de poner el evaporador sobre 0 o 2 grados y ahora la pregunta si empezamos a cargar la maquina y la presion en baja que conseguimos es de 3 bares que son en el 422d unos -9 grados.... que es lo que estamos haciendo mal? Por que si metemos más refrigerante la presion en baja seguirá bajando por que cierra la vet... a ver si los que sabéis os animáis... un saludo a todoss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149786

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tecnoalberto escribió:
Buenas tengo un par de dudas.. si por ejemplo queremo que la temperatura de la camara sea 8 grados , el fluido refrigerante tendrua que estar a la entrada del evaporador a unos 10 grados menos que la temperatura a la que queremos la camara no? Y por ejemplo si cargasemos una maquina y la presiom maxima en baja te da 3 kilos con el refrigeranre a -8grados ' que podriamos hacer para tener ese mismo refrigerante a 0 grados en el evaporador???


Cuando se hacen los cálculos para un equipo de refrigeración se tiene en cuenta la temperatura de consigna o de set-point de trabajo, con esta temperatura definida y teniendo en cuenta el salto térmico que nos puede dar el evaporador procedemos a calcular el restrictor que puede ser un capilar o una válvula de expansión con su correspondiente orificio. Si quisiéramos cambiar la temperatura de evaporación se debe cambiar el capilar o el orificio de la válvula.
Cuando se trabaja con capilar inyectando o recuperando el refrigerante se puede modificar la temperatura de evaporación, cosa que no se puede hacer con la válvula en donde se hace necesario cambiar el orificio.


Hay técnicos que manejan la temperatura del cuarto con termostato y/o controlador electrónico jugando con temperatura mínima y diferencial. Y nunca tienen en cuenta la temperatura de evaporación ni el recalentamiento. Y es aquí que empiezan los problemas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149788

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Jesusjf84 escribió:
.. la presion en baja que conseguimos es de 3 bares que son en el 422d unos -9 grados.... que es lo que estamos haciendo mal?

Para empezar confundir los conceptos de rocío y burbuja en el deslizamiento del gas...revisa esa temperatura de evaporación.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149794

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Seguidamente, ¿que es eso de cargar más o menos para conseguir tal o cual temperatura?...tendrás primero que determinar como esta el recalentamiento en el evaporador, si la cámara esta en o cerca de consigna, VET bien calculada e instalada, subenfriamiento correcto y un largo etc antes de decir que algo va mal...todos los componentes deben estar en equilibrio y esas suposiciones que hacéis no tienen ningún sentido sin más información del resto de la instalación...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, biel1

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149797

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
..
Última Edición: hace 8 años 11 meses por tecnofri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149801

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
roverman todos los dias se aprende algo nuevo es que estaba alobaito como se dice por aqui, no sabia que estabamos hablando de un refrigerante con un deslizamiento de unos 4,5 grados por eso lo de burbuja y rocio en este caso tendriamos que mirar la tabla de presion y temperatura en rocio por que estamos mirando en baja.. seguire investigando muchas gracias a todos y buenas nocches
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149805

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Olfera lo que comentaba hace mención a la diferencia entre las válvulas de expansión mecánicas a las electrónicas, estas últimas tienen la ventaja que pueden llegar si así se desea ha cerrar completamente el paso de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149806

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jesús refrigerantes puros, cuando tendrás refrigerantes líquido a la salida del evaporador/ condensador?
Mezclas blend zeotropicas cuando tendrás 100% líquido a la salida del evaporador/condensador ?
Última Edición: hace 8 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149809

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
no entiendo la obsesión de algunos en tocar la válvula es expansión si antes funcionaba bien , la valvulita no se toca solo para cambiar el filtro o su puesta en marcha
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de compresor semihermetico hace 8 años 11 meses #149810

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
samboromdom escribió:
no entiendo la obsesión de algunos en tocar la válvula es expansión si antes funcionaba bien , la valvulita no se toca solo para cambiar el filtro o su puesta en marcha

Pues no estoy de acuerdo contigo.

La VET, como cualquier elemento regulable de la instalacion, ha de ser ajustado a los parametros de trabajo de la instalacion. Para ello hay que comprobar el recalentamiento, y ajustar este en caso de que sea necesario.

Y es mas. Para un cambio de R 22 por R 422, es necesario ajustar la VET, o como minimo comprobar el recalentamiento de la misma, cosa que, por lo que veo, no se ha hecho correctamente en esta instalacion, al no tener en cuenta el glide de ese gas.

Ademas, se ha afirmado muy a la ligera que a ese compresor retornaba liquido, sin haber medio el recalentamiento total.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.