samboromdom escribió:
la vet seria la misma para r 22 , pero nueva ,se sustituiría el orificio , repito es lo que yo haría
Y harias bien.
Siempre es una buena praxis el cambiar un elemento tan delicado e influyente en la instalacion como lo es la VET.
El problema, es que no entiendo porque os negais a tocar la regulacion de una VET. Como bien dices, puede llegar a ser necesario cambiar el orificio de la misma cuando cambias a 422, pero muchas veces es suficiente con regular la misma para obtener el recalentamiento adecuado.
Es mas. Aunque no hagamos cambio de refrigerante, e incluso siempre que sustituyamos una VET o montemos una maquina nueva, una buena praxis es comprobar el recalentamiento de la misma a la temperatura de evaporacion mas baja a la que vamos a utilizar la maquina. De este modo, podremos regular y ajustar la maquina para obtener un rendimiento optimo de la instalacion y la integridad del mismo.
Las VET, vienen reguladas de fabrica para cierto grado de recalentamiento. Pero siempre referido a una tempertura de expansion que puede no ser la que nosotros vallamos a necesitar. Por este motivo, hay que comprobar y actuar en consecuencia.
Saludos