Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154352

Hola compañeros, os dejo un pequeño vídeo de claro caso de retorno de liquido a compresor scroll, el problema resultó ser un mal ajuste de la válvula de expansión danfoss T5 y mal aislamiento de bulbo. La foto se trata de otro compresor con claro caso de retorno de liquido, este algo mas complejo ya que se trata de una cámara que trabaja a 22 grados centigrados y el fabricante a optado para esta aplicación de un control PID y compresor siempre en marcha, cosa que parece que les ha dado buen resultado ya que la cámara tiene sus años, el controlador gobierna el cierre apertura de solenoide y para que el compresor no se quede trabajando en vacío han optado en poner una KVC de danfoss en paralelo al evaporador, se alimenta de la parte superior del calderin y realiza la descarga antes de acumulador de aspiracion, el refrigerante se trata de R134A y la válvula esta tarada a 1 bar de presión. El problema del retorno era que la carga de refrigerante era demasiado alta y cuando cerraba la solenoide el calderin se llenaba de liquido hasta arriba y se alimentaba KVC de liquido, expansión y retornazo de liquido. Un saludo y espero que alguien le sirvan mis peripecias, como veis ayer la tarde fue muy fresquita sobretodo para los compresores, jajajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154353

Cámara positiva, foto
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154354

Foto cámara positiva
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154355

Video compresor
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154356

Os dejo enlace para que podáis visualizar que parece que tengo problemas para subirlo,
drive.google.com/folderview?id=0B5nfrQDN...5UWFxOHM&usp=sharing
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154363

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si son imágenes puedes subirlas con algún enlace externo como has echo o subeimagenes.com , subefotos.com y demás y si son vídeos pues con youtube.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154369

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dentro del foro (no he encontrado los post) se ha tratado el tema de congelamiento de tubo de retorno y de compresores y también de retorno de refrigerante liquido al compresor que son dos temas totalmente distintos y que a menudo se confunden.
www.sintiendofrio.com/consejos/los-intui...en-la-refrigeracion/


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154370

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dentro del foro se ha tratado el tema de congelamiento de tubo de retorno y de compresores y también de retorno de refrigerante liquido al compresor que son dos temas totalmente distintos y que a menudo se confunden.

Tema afín:
www.sintiendofrio.com/consejos/los-intui...en-la-refrigeracion/
ircasolucion.blogspot.com.co/2008/05/fal...mpresores.html#links
ircasolucion.blogspot.com.co/2008/05/ret...-liquido-en-los.html





oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154371

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
definicion.de/intuicion/
Siendo semánticamente estrictos, los que en el artículo tilda de intuitivos, son mas bien personas "equivocadas" en el análisis de los datos. bien por incapacidad en el análisis, o por falta de conocimientos para analizar los mismos.

La intuición, es mas bien, aquello que lleva a personas comp Pitot, Carrier, Foucolt, Molier y otros, a realizar esperimentos que a la larga se materializan en avances tecnológicos, que mas tarde se pueden aprender y enseñar por métodos empíricos.
El que viendo un compresor de baja escarcachado, se asusta pensando que aspíra líquido, sin otra comprobación, a mi entender, es tan neófito en la profesión como aquel que viendo un compresor ¡sudando! (tal y como es el caso del video) en un equipo de positiva, necesita medir recalentamiento para alarmarse y sacar conclusiones.

Viva la intuición. Sin los ¡verdaderos intuitivos!, todavía viviríamos en cuevas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154373

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Una pregunta, si el equipo trabaja a una Ta de evaporación negativa, e incluso la tuberia de retorno con el recalentamiento sigue estando por debajo de 0 grados es posible que se escarche un poco el compresor? Solo es una consulta, Muchas gracias amigos.

Saludos, Sdt ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154394

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues si compañero frigorisdt es normal y dependiendo de la humedad ambiente se escarchara en mayor o menor medida.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Frigorisdt

Retorno de liquido a compresor hace 8 años 8 meses #154404

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Pues si compañero frigorisdt es normal y dependiendo de la humedad ambiente se escarchara en mayor o menor medida.
Un saludo

Muchas gracias, saludos!! Sdt ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc