TEMA: Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155512

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Hola que tal compañeros les tengo un par de preguntas ojala me puedan ayudar. Gracias de Antemano (:
1. ¿Cada cuanto tiempo se cambia los filtros SERAMICO y/o filtro deshidratador?¿Que síntomas tiene el sistema (cámara) cuando necesita cambio urgente?
2. ¿La válvula VET como regulo el sobrecalentamiento? ¿ Cuando instalo una nueva VET como se debe regular?
3. ¿Cuando el aceite del compresor esta sucio que síntomas tiene el sistema o compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155514

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155529

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Hola que tal compañeros les tengo un par de preguntas ojala me puedan ayudar. Gracias de Antemano (:
1. ¿Cada cuanto tiempo se cambia los filtros SERAMICO y/o filtro deshidratador?¿Que síntomas tiene el sistema (cámara) cuando necesita cambio urgente?
2. ¿La válvula VET como regulo el sobrecalentamiento? ¿ Cuando instalo una nueva VET como se debe regular?
3. ¿Cuando el aceite del compresor esta sucio que síntomas tiene el sistema o compresor?


Hola.

Por casualidad no serás estudiante , verdad???
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155531

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola que tal si te presentas, y asi sabemos algo acerca de ti, y te contestaran con arreglo a tus conocimientos,
un saludo campeon,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155641

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Si Sr. Casino estoy en Senati (3er Semestre) y me gusta ser curioso y saber que problemas puede pasar si el aceite esta sucio o filtros, etc. La válvula VET también me tiene intrigado, me han explicado y leido un poco sobre eso pero igual estoy un poco confundido.
Última Edición: hace 8 años 7 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155651

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Hola que tal compañeros les tengo un par de preguntas ojala me puedan ayudar. Gracias de Antemano (:
1. ¿Cada cuanto tiempo se cambia los filtros SERAMICO y/o filtro deshidratador?¿Que síntomas tiene el sistema (cámara) cuando necesita cambio urgente?
2. ¿La válvula VET como regulo el sobrecalentamiento? ¿ Cuando instalo una nueva VET como se debe regular?
3. ¿Cuando el aceite del compresor esta sucio que síntomas tiene el sistema o compresor?

1 Los filtros deshidratadores es conveniente cambiarlos siempre que se abra el circuito y entre aire nen ella, bien sea por reparación, por reforma u otro motivo.
Tambien combendrá cambiarlos si hay algun síntoma de humedad, como por ejemplo el indicador tornasol del visor.

2 El recalentamiento lo regulas girando el vástago de la propia válvula, viendo la presión de vaporación y la tª a la salida del evaporador. si entiendes bien que es el recalentamiento, no puedes tener problema.
LA válvula la cambias cuando está rota. Por ejemplo porque se descarga el vulvo.

Si el aceite está sucio, no tiene porqué haber nimgun síntoma, mas bien al reves, el aceite sucio es síntoma de algo.

Que el aceite esté algo sucio no quiere decir necesariamente que algo esté mal, pero si el aceite ha perdido propiedades el que sufrirá las consecuencias será el compresor, ya que no se lubricará debidamente.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155652

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Si Sr. Casino estoy en Senati (3er Semestre) y me gusta ser curioso y saber que problemas puede pasar si el aceite esta sucio o filtros, etc. La válvula VET también me tiene intrigado, me han explicado y leido un poco sobre eso pero igual estoy un poco confundido.

Pues haz el favor de realizar preguntas concretas sobre dudas concretas. Y no tengas miedo de alargarte en la pregunta, que las letras no se acaban.

ASludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155657

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dabs escribió:
Si Sr. Casino estoy en Senati (3er Semestre) y me gusta ser curioso y saber que problemas puede pasar si el aceite esta sucio o filtros, etc. La válvula VET también me tiene intrigado, me han explicado y leido un poco sobre eso pero igual estoy un poco confundido.


www.refrigeracionzelsio.es/informacion-t...dor-frigorista-.html
www.emersonclimate.com/es-LA/Resources/D...anualTecnico2013.pdf
www.betheling.com/technical/cfc/libro%20de%20refrigeracion.pdf

si estudias bien estos documentos te surgirán muchas preguntas en concreto. estamos para escucharlas.
oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155667

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Gracias por sus respuestas thump_356595
Casino y para aumentar el ingreso de refrigerante al evaporador, hacia donde debo abrir el vastago de la VET? Ala derecha?
Última Edición: hace 8 años 7 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155671

Sentido horario, cierre de válvula, aumento de recalentamiento.
Sentido antihorario, apertura de válvula, disminución de recalentamiento, mayor cantidad de liquido a evaporador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 7 meses #155679

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, un tema curioso es, tambien el del filtro deshidratador, como te dicen los compañeros, siempre que se hace una intervencion en el circuito frigorifico ( se abre para alguna reparacion) se debe sustituir el filtro pero ademas se debe cambiar cuando se aprecia una diferencia de temperatura, entrada-salida, en el filtro de dos o mas grados, esto que es general, lo ideal seria anotar la fiferencia a la puesta en marcha y en las operaciones de mantenimiento comprobar que se mantiene, si aumenta debes sustituirlo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Tengo dudas con Válvula VET y Filtro deshidratador hace 8 años 6 meses #155824

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Anotar la fiferencia como asi? osea anotar la presión de succión y descargar, y luego de hacer un mantenimiento verificar si siguen iguales?. Gracias por la respuesta.
PsDT: ¿Una consulta si el visor de liquido esta burbujeando que significa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.