Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: La camara frigorifica no baja la T°

La camara frigorifica no baja la T° hace 8 años 6 meses #155823

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Que tal compañeros les tengo una consulta.
Bueno la cámara Frigorifica trabaja con 3 compresores bitzer y 3 evaporadores, hoydia le hemos dado arranque al Sistema y luego de 4 horas la temperatura no bajaba de 2°C (sin producto) . La presión de succión estaba en 35 - 40 PSI. La cámara trabaja para la fruta (UVA) a -1°C y en la tabla de Saturación del R22 a esa temperatura debe estar la presión a 65 PSI aprox.
Entonces le intente cargar refrigerante pero me apago el compresor porque la presión de descarga se me elevo (¿nose si regular el presóstato?, pero la presión llegaba a mas 300 PSI de Descarga y apaga el compresor), nose si lo regulo para que no apague así pase los 300 PSI ¿o estaría haciendo mal?
Bueno ustedes me podrían dar otra solución se los agradecería. porque eso de regular el presostato no me parece bien.
PsdT: Esa cámara trabajaba siempre para el mango (8°C) por eso no tenia problemas, pero ahora lo quieren usar pa la uva y nos hemos dado con esa sorpresa :(
Última Edición: hace 8 años 6 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La camara frigorifica no baja la T° hace 8 años 6 meses #155826

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
a 65 psi en r22 son 3°c
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La camara frigorifica no baja la T° hace 8 años 6 meses #155827

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si quiero alterar la temperatura de evaporación de un cuarto de refrigeración que trabaje con VET en evaporador nunca lo debo hacer añadiendo o recuperando refrigerante.
Lo último que se le hace a un equipo de refrigeración es recargarlo de refrigerante, a no ser que se tenga la certeza que le hace falta, y para constatar que le hace falta refrigerante se requiere saber el recalentamiento y el recalentamiento puede estar afectado por una mala condensación. O sea que se hace necesario seguir una serie de pautas para constatar que a un equipo de refrigeración le hace falta refrigerante.
¿Y si tiene más refrigerante del que necesita los síntomas no son iguales a que le falta?
Cuando se cambia la temperatura de evaporación de un equipo de refrigeración se hace necesario cambiar primero que todo la VET y/o el orificio.
los controles de seguridad de un equipo no se deben tocar ni alterar.
Debes estudiar la relación presión-temperatura.
www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf
Tema afín:
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com, dabs

La camara frigorifica no baja la T° hace 8 años 6 meses #155834

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Como te comenta el compañero Olfera , primero estabiliza el equipo ( recalentamiento/ subenfriamiento , consumo , saltos térmicos en intercambiadores) cuando tengas todos ésos datos analiza la instalación y posible causa .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La camara frigorifica no baja la T° hace 8 años 6 meses #155836

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
dabs escribió:
Que tal compañeros les tengo una consulta.
Bueno la cámara Frigorifica trabaja con 3 compresores bitzer y 3 evaporadores, hoydia le hemos dado arranque al Sistema y luego de 4 horas la temperatura no bajaba de 2°C (sin producto) . La presión de succión estaba en 35 - 40 PSI. La cámara trabaja para la fruta (UVA) a -1°C y en la tabla de Saturación del R22 a esa temperatura debe estar la presión a 65 PSI aprox.
Entonces le intente cargar refrigerante pero me apago el compresor porque la presión de descarga se me elevo (¿nose si regular el presóstato?, pero la presión llegaba a mas 300 PSI de Descarga y apaga el compresor), nose si lo regulo para que no apague así pase los 300 PSI ¿o estaría haciendo mal?
Bueno ustedes me podrían dar otra solución se los agradecería. porque eso de regular el presostato no me parece bien.
PsdT: Esa cámara trabajaba siempre para el mango (8°C) por eso no tenia problemas, pero ahora lo quieren usar pa la uva y nos hemos dado con esa sorpresa :(

No se si te has colao al escribir o es que andas confundido.
Tal y como estaba trabajando a 35/40 psi con r-22, no deverias tener problema en alcanzar la tª. Quizas te falte paciencia, o el aislamiento esté muy mal.
Eso de que creas de que -1º sean 65psi, me desconcierta, aclaranos tu concepto.

Repito, trabajando a -10ºC de evaporación con r-22 (si el recalentamiento es +/- el correcto) no deviera haber motivo para que no coja los -1ºC. Pero depende el tamaño de la cámara, 4 horas puede ser poco.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

La camara frigorifica no baja la T° hace 8 años 6 meses #155902

  • dabs
  • Avatar de dabs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
olfera gracias por esa tabla de presión temperatura me di cuenta que estaba equivocado, yo me había descargado otra tabla que me hiso confundirme.
Lo que hice fue retirar un poco de refrigerante (30PSI lo deje) trabajando llega hasta 25 PSI, y regule la VET.
Lo probé el sistema y en 3 horas me bajo la temperatura a - 1.7. Gracias a todos por sus respuestas, estoy muy agradecido, disculpen mi ignorancia nomas U.u
Última Edición: hace 8 años 6 meses por dabs.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La camara frigorifica no baja la T° hace 8 años 6 meses #155908

  • 1polly
  • Avatar de 1polly
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 1
La tabla no la colgué yo jajaja fue olfera.... gracias olfera
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information