Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Cambio de Aceite Compresor Bitzer

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 6 meses #156701

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Lo más limpio es teniendo el compresor en vacío intercalarle el manómetro,leyendo antes las especificaciones del fabricante del aceite y cantidad del mismo para no pasarte y dejar que sea el propio vacío que tienes sea e que se lleve el lubricante hacia adentro,aunque yo te recomiendo la bomba,el sistema es muy parecido al de la mancha de inflar ruedas de bicicleta,así te aseguras que no te pasas de cantidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 6 meses #156706

Aquí te dejo una foto de una bomba para cargar aceite
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

No obstante para mi el mejor sistema el deposito que has visto en el video y seguro que por mucho menos dinero de lo que cuesta una bomba de aceite consigues fabricar un deposito, haces vacío al compresor, latiguillos con llave, cierras llave, conectas a tu deposito, con el propio refrigerante de la instalación después de purgar latiguillo presurizas deposito y aceite hacia el compresor, puedes pesar el deposito y así saber la cantidad de aceite que aportas, mismo peso de aceite que el que sacaste. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #157371

  • Bayona
  • Avatar de Bayona
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Gracias a todos por sus respuestas, les cuento que ya hice el cambio de aceite. Me fabrique una manguera igual a la de la bomba de aceite y la cargue por vacio por el cartel del compresor con ayuda de una "bomba de vacio". Gracias por sus recomendaciones me sirvieron de mucho. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 8 años 5 meses #157373

Gracias a ti por terminar el post, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167020

  • luife33
  • Avatar de luife33
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 11
  • Karma: -4
Me da mucha grima leer este tipo de respuestas. Hay gente que esta en estos foros unicamente para vacilar de lo mucho o poco que saben ,no para ayudar . Esa prepotencia,arrogancia,chuleria .Se nota que te gusta pisotear ,seguro que en tu empresa machacas a los peones .Para eso mejor no opines y deja a otros que ayuden al compañero .Habria que verte a ti cuando empezastes ,seguro que tb te creias que lo sabias todo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167060

Luife33, dicen que dos no discuten si uno no quiere.
Yo me quedo con una opinion que por lo menos a mi es la que me interesa......
Bayona escribió:
Gracias a todos por sus respuestas, les cuento que ya hice el cambio de aceite. Me fabrique una manguera igual a la de la bomba de aceite y la cargue por vacio por el cartel del compresor con ayuda de una "bomba de vacio". Gracias por sus recomendaciones me sirvieron de mucho. Saludos
PD. Ojala en mis comienzos hubiese tenido un apoyo como el que se brinda en esta casa desinteresadamente para no tropezar tanto como lo he echo.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Roverman, francismorcillo, Calefaccióneltorno

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167068

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
estimado rodri tu no pero yo si que tengo ganas , mas que nada por que este tipo de usuario no se corresponde con forofrio.com
a ver luife33 no se de que coño estas hablando pero te estas colando un poco , y resulta que estas tratando a un moderador de prepotente cuando te tenia que quitar el sombrero ante este moderador y agradecer cuantas horas dedica a ayudar al prójimo, pero tu quien coño eres para ni siquiera valorar la sobra de este moderador , por lo que te agradecería que cuando entres en forofrio respetes al personal que trabaja para ayudar a todos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, Calefaccióneltorno

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167070

Luife33. No entiendo lo que dices, lo siento. Solo veo ganas de ayudar en este foro. El que sabe y tiene esperiencia escribe y los que no sabemos, leemos y no opinamos para no decir barbaridades ni sandeces.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167072

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
luife33 escribió:
Me da mucha grima leer este tipo de respuestas. Hay gente que esta en estos foros unicamente para vacilar de lo mucho o poco que saben ,no para ayudar . Esa prepotencia,arrogancia,chuleria .Se nota que te gusta pisotear ,seguro que en tu empresa machacas a los peones .Para eso mejor no opines y deja a otros que ayuden al compañero .Habria que verte a ti cuando empezastes ,seguro que tb te creias que lo sabias todo .


DESIDERATA:
Camina placido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio

En cuanto sea posible y sin rendirte mantén buenas relaciones con todas las personas

Esquiva las personas ruidosas y agresivas ya que son un fastidio para el espíritu

Si te comparas con los demás te volverás vano y amargado. Pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tu

Se sincero contigo mismo en especial no finjas en el afecto y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba

Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas

Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina se benigno contigo mismo

Tu eres una criatura del universo no menos que las plantas y las estrellas tienes derecho a existir

Y sea que te resulte claro o no indudablemente el universo marcha como debiera

Por eso debes estar en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de El

Y sea cualesquiera tus trabajos y aspiraciones conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida

El mundo es todavía hermoso se cauto esfuérzate por ser feliz.


OSCAR LEONEL FRANCO E.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, francismorcillo, Calefaccióneltorno, Mariotili

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167074

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
mejor es decir lo que se siente, asi te despachas agusto, y se siente uno mejor,
bravo por tu participacion, es genial, jesus vendito, thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167101

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
joseb71 escribió:
mejor es decir lo que se siente, asi te despachas agusto, y se siente uno mejor,
bravo por tu participacion, es genial, jesus vendito, thump_356595
No creo Joseb que aquí haya una panda de chulos, macarras y pisoteadore...repruebo tu post de apoyo, no me lo esperaba de ti.
El que piense así que abandone el foro y ya esta...los insultos, suponen un baneo inmediato.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de Aceite Compresor Bitzer hace 7 años 10 meses #167106

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno roberman,mi escrito es para entenderlo,yo no llamo macarra a nadie ,ni otras cosas,si piensas que le doy la razon , no es asi, lo que digo,o quise decir ,es que se despacho a gusto, contra todo y contra todos, llamando de todo a todo el mundo,y digo por dios vendito ,por no decile otra cosa,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information