Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: grupo en cascada r508

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164667

  • vazquez
  • Avatar de vazquez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
buenos días
tengo una cámara climática con r508 la cual tiene fugas,el fabricante me comenta que cuando corrija las fugas cambie a r-23.
como es la primera vez que trabajo con r 23,tengo que tener algún cuidado especial a la hora de cargar el equipo?
gracias
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164668

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Temperatura de descarga mas elevada que con el 508 y temperatura de evaporación algo mas alta a igual presión.

Yo me quedaría con el 508. Lo de la temperatura de descarga elevada puede ser un problema.

Aparte, te tocara comprobar recalentamiento en VET.

Por cierto. Podrías pasar por la sala de presentación y presentarte. Es una formalidad del foro para conocernos.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, Roverman, rodrigomigel@gmail.com, vazquez

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164669

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Bueno, que raro ¿por qué te recomiendan ese cambio?, precisamente el 508 es sustituto del 23 por ecología y demás.
1º Repara las fugas.
2º No tienes que tener especial cuidado, lo que si deberás hacer es pedir instrucciones de ajustes a realizar al fabricante del equipo con el 23, pues variará la masa de refrigerante a introducir, las presiones...y si te dicen esta pues te ahorras ajustes y demás quebradero de cabeza..
3º Por lo demás, con el 508 puedes recargar en caso de fuga y con el 23 no...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, vazquez

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164672

  • vazquez
  • Avatar de vazquez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164676

Cuidado con la presion de esos refrigerantes a temperatura ambiente, te recomiendo colocar manoreductor en la botella para realizar la carga. Si cambias de refrigerante paciencia que ajustar la carga en un cascada no es trabajo facil.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164677

Otra tecnica que puedes emplear para bajar la presion del reffigerante es enfriar la botella.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, Roverman

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164683

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
vazquez escribió:
buenos días
tengo una cámara climática con r508 la cual tiene fugas,el fabricante me comenta que cuando corrija las fugas cambie a r-23.
como es la primera vez que trabajo con r 23,tengo que tener algún cuidado especial a la hora de cargar el equipo?
gracias
saludos

Trabajar con R-508A o B es igual, por presiones , que trabajar con R-23. A 20ºC de temperatura ambiente las botella de todas ellas rondara los 40 bar de presion asi que, entre otras cosas, ojo con los manometros y sus mangueras.

Si que me extraña que el fabricante de la camara te haya recomendado cambier de refrigerante ya que el R-508 tiene mejor rendimiento y con el es mas facil bajar hasta los -85ºC. Supongo por lo tanto que con esa camara no se esta trabajando tan bajo de temperatura y por asunto de precio de refrigerante te ha indicado eso.

En cualquier caso.....ojo con la carga en kilos de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164684

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Roverman escribió:
3º Por lo demás, con el 508 puedes recargar en caso de fuga y con el 23 no...

Error "Roverman" :kiss: Al veres: R-23 deslizamiento de temperatura ó glide (ºC) = 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, rodrigomigel@gmail.com

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164688

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Cierto, gracias por la corrección. En este caso no hay problemas para cargar con ninguno, uno por ser puro y el otro por ser azeotropico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164690

  • vazquez
  • Avatar de vazquez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
el cliente no baja de -35 ,por eso el fabricante me recomienda el r23(por precio y facilidad de condeguirlo).
saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

grupo en cascada r508 hace 8 años 2 semanas #164722

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues lo que no tiene mucho sentido es usar un equipo en cascada para -35C..

De todos modos yo no cambiaria el 508.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information